发表于 2009-3-14 14:40:58
|
显示全部楼层
来自: 中国山西长治
常用的交流异步电动机的三种基本启动方式" e Z4 j ^7 w* E. ?" _, R! H' R
一、全电压直接启动( J9 h1 U7 g6 a& @* Q4 v2 _
全电压直接启动,是一种最简单易行的启动方式。只要供电网络的额定电压与电动机额定电压一致,一次性将电源额定电压加到电动机定子绕组上,接通电源便可运转。常用的启动设备有磁力启动器、交流接触器、有消弧罩的低压断路器,以及3KW以下的电动机可用铁壳开关等负荷开关直接闭合。但是直接启动电流较大,一般为电动机额定电流的4~7倍,甚至8~12倍。因此有关规范做了如下规定:9 n, d6 h' n! V3 T4 ?3 x+ D/ M8 ?7 D
1、 对电源额定电压的规定。电动机频繁启动时,不宜低于额定电压的90%,不频繁启动时,不宜低于额定电压的85%。电动机由专用变压器供电,且不频繁启动时,不应低于额定电压的80%。% J: R, v- O' y5 _% A9 [
2、 机械能承受电动机全电压启动的冲击转矩。/ V/ L! F$ ^/ P( E7 r" }
3、 电动机全电压启动时,应不影响其他负荷的正常运行。
: [2 R' Z) S5 ^' W4、 由用户设专用变压器供电时,允许全电压启动的电动机功率应按机械要求的启动转矩确定,一般可按占供电变压器额定容量的30%考虑。
8 Z, E4 [& W" \: i5、 由供电局低压公共网络供电时,电动机容量在11KW及以下,可全压启动。
% ^" k3 O0 M/ y) b" m( n+ D6、 由居住小区变电所低压配电室供电时,电动机容量在15KW及以下者,可以全电压启动。: T$ `8 m8 _4 M5 ]9 [
二、星-三角形降压启动
5 F$ U, P( L/ b5 U星-三角形接线启动方式。电动机启动时定子为星形接线,待启动后改变为三角形接线,两个步骤完成一次启动至运行的全过程,是一种降压幅度固定的降压启动方式。例如Y系列3KW以上的三相异步电动机定子绕组六个出线端子必须全部引出定子绕组壳外,认准A、B、C和x,y,z三个单相绕组的头与尾,编好相序。启动时三相定子绕组接成星形,待转速接近稳定时再改接成三角形。使电动机进入正常工况运行。启动时星形接线的定子绕组电压与电流都只有三角形接线时的1/根号3倍,而星形接线时电压和电流都和额定值相等。因此,三相绕组接成星形启动时的线路电流只有三角形接线时的线路电流的1/3。由于启动转矩MQ∝U2,MQ也要降低到直接启动时的1/3,因此Y-△启动方式只适用于空载或轻载的交流异步电动机,如民用建筑工程中的动力机械均可采用Y-△启动方式,但是电动机定子绕组的额定电压应是380/660V才可以。星-三角形启动设备的优点是体积小、重量轻、操作简单、维修方便。缺点是启动转矩只有全压启动的1/3,重载电动机不能用。- L( H" @, p* @& ~. {$ C
三、自耦变压器降压启动# ^8 E6 z) Z" u) \
自耦变压器串接于电动机电源电路中,以降低电动机定子绕组额定输入电压,减少启动电流,但相应降低了启动转矩,因此该类启动方式广泛适用于轻负载交流异步电动机。为了满足不同负载的启动要求,自耦变压器的副绕组一般设计了3档中间抽头,可以人为调换接头,它们分别为电源电压的40%、60%、80%或55%、64%和73%,当最低档电压启动困难时,可换接高一档电压的抽头再作启动。但自耦变压器降压启动,属于不频繁启动方式,当连续3次启动不了时,应按产品说明书规定再作启动。
7 y/ T! \) Q, Y' E% S5 }! U" a一句话的事 我看过书拉 4.5KW以上的采用Y-三角启动
) k4 @2 d- N u; B+ S% T. k / N" ]$ G( [$ S+ m" D+ T$ ?
用自耦降压启动不可以当作安全电压 |
评分
-