[已解决] 大功率UPS的IGNT的驱动死区时间的设置

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-12 19:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近在公司的一台UPS的改进中碰到了个问题,以前的IGBT的SPWM驱动脉冲是由三极管组成的开关电路加后级电路驱动的,但现在改为全由IC驱动,这就出现了驱动死区时间缩小,请问大功率的IGBT逆变和小功率的IGBT逆变模块的死区时间有什么区别?其死区时间的范围是多少合适?
发表于 2009-3-12 20:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
见资料,一般控制在0.003ms!小功率跟大功率IGBT,要注意驱动能力够不够大!
发表于 2009-3-12 20:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好像需要改程序了
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样啊,以前的是0.0025ms,那还是要加大点好,现在在开发400KVA的UPS,谢谢了
发表于 2009-4-3 18:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
400KVA,功率不小哇.