QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2782|回复: 3
收起左侧

[已解决] 求关于铜排载流量的资料呀?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-10 13:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求关于铜排载流量的资料呀?# K  b' X2 _  a6 P
+ H% q* a* a" c- X+ }% L
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-9-20 22:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-25 16:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
已经找到了,下面我把我找到的资料发上来
 楼主| 发表于 2009-3-25 16:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铜排载流量计算法
' M. x& N5 F4 Z3 _2 K0 q6 q  b% }9 t2007年06月29日 星期五 11:56
" u) R6 F% H( e+ M; F简易记住任何规格的矩形母排的载流量
0 ?( Q8 `7 f% h7 y8 Z! k  矩形母线载流量: 8 ]2 r  m$ i- J0 F1 [! k
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 # p3 M% \. |) p" A* C  B, _' q, x
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:
) t6 Q/ f% Z0 t  [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]
7 ?9 R3 T4 p6 u8 [! S  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 2 C* K( a3 \8 P# e: r) \3 x- B; l
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
. j9 @8 }! u) R+ c  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
6 @3 J, R4 ~4 K  G, M; W- T  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 3 B* n5 h/ x3 f- L3 W5 c
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
* e# Q, a9 Q: b# q5 @  例如求TMY100*10载流量为:
- ^$ r6 \& g" r$ G% |: t  h  单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; & H4 Z8 O8 c1 y# j
  双层:2(TMY100*10)的载流量为: ! I8 v% X4 |: Z" f  u9 U- Q# Y0 J
  1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; / y, U: r4 a+ ]
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:
# w! H% E5 o5 l5 O; d) K  1860*2=3720(A)[查手册为3780A] % J/ F8 i; e8 ]" F5 D1 V; }9 M
  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
" L2 l7 z  c* ~$ \, O7 p8 o铜排的载流量表% ~5 P- ]/ Z: S3 U
一、 矩形铜排 , O! p* [1 d* U$ L8 q1 m6 m$ V  w
铜母排截面 25℃ 35℃ 5 K8 H5 ~+ q2 O. B& P! S' q& d# q
平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A) # j& T. Y/ W9 ^; N" `8 P
15×3 176 185 ( O9 Z: J2 C5 R- N
20×3 233 245
  x8 Z+ x+ H! r7 a1 e25×3 285 300 ( _5 O- t1 B0 }& K1 a
30×4 394 415 6 s) d5 e# x7 z
40×4 404 425 522 550 0 q/ T# ]- |1 A( V/ f2 z6 g2 c
40×5 452 475 551 588
5 L. U: @- ?  b  t50×5 556 585 721 760
1 ^7 h8 y% |. ]& k50×6 617 650 797 840
& }3 a" j' R& L; b60×6 731 770 940 990
" V% r% Y* X+ h; E60×8 858 900 1101 1160 8 ~6 ]# {2 G* U( d  p; _
60×10 960 1010 1230 1295 + o6 t, ^+ D" s6 s% n  m( c
80×6 930 1010 1195 1300 1 F' }1 x9 U6 X# e5 v( W
80×8 1060 1155 1361 1480
% g9 T0 S, g; {7 _2 H! _- ~4 J80×10 1190 1295 1531 1665 - z& K6 {; w- x5 u0 [
100×6 1160 1260 1557 1592
! ~6 V- {, X7 z5 R# G7 W$ ?3 d100×8 1310 1425 1674 1850 0 W# t' }$ P8 k, d5 }, [
100×10 1470 1595 1865 2025
; c3 N$ |+ d# F4 x  o120×8 1530 1675 1940 2110
1 N$ _; j4 L& e8 j' d. [6 O120×10 1685 1830 2152 2340
" }1 I) \  c2 b2(60×6) 1126 1185 1452 1530
, B! m- \0 B, d/ E) D2 (60×8) 1460 1480 1503 1600 4 G; Y/ w* ]! _  W2 P' _
2(60×10) 1680 1170 2140 2250
2 J) r7 X5 t( L2 j; D! y2(80×6) 1320 1433 1705 1855 ) o- U% e$ J. j
2(80×8) 1651 1795 2117 2515
9 v, W* l+ ^- v2 x# M2(80×10) 1950 2120 2575 2735
1 H8 }0 Z+ B" r2(100×6) 1564 1700 2000 2170 6 L- f6 D, U$ A* z
2(100×8) 1930 2100 2470 2690
: S0 P6 Q9 ]( D" b2(100×10) 2320 2500 2935 3185
4 d2 v0 U$ Z3 R# n+ f2(120×8) 2140 2330 2750 2995
; I- M1 x; v3 E& u% l2(120×10) 2615 2840 3330 3620 ) t3 f# v# f) q6 `0 |% T
5 m( f2 j7 E# X8 s
二、 铜导线载流量(35℃)
6 f8 A6 x( r; {6 v3 J. M" Y" R截面(mm²) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95   P5 Y4 }/ l+ O9 H# v3 B
载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263
* u1 V/ O" ]+ C8 }% ~6 d三、 抽屉柜抽屉导线选用标准
: I# Y7 W  y5 {+ U% a: P% L5 j截面(mm²) 10 16 16  25    35    50   70  35×2 50×2 70×2 50×3 70×3
6 B+ ?5 f; q) P  N/ F1 J电 流(A):         50 63 80 100 125 160 200 250     300     400     500      600

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-25 17:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
谢谢楼主,学习了
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表