[讨论结束] 关于三相四线制,三相五线制的问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-27 22:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
三相四线制与三相五线制有什么区别,实际应用中该如何使用。四线制中的零线与设备大地如何处理?
发表于 2009-2-27 23:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先说明一点,没有三相五线制这种说法。
9 H% l) r( Q' M. N4 r《供配电系统设计规范GB 50052-95》规定如下:# k) _% B" P1 ~
第6.0.1条 压配电电压应采用220/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。

4 Q# f3 K# B4 z1 d9 m+ F其次,三相四线制就是三根相线和一根PEN(N)线,也就是TN-C或者TT系统
. c, ?. ~, ]4 `# K) h2 W五线,其实就是三根相线,PE线和N线共五线,也就是TN-S或者TN-C-S系统 
发表于 2009-2-27 23:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在补充一下,三相四线制即TN-C系统,其包含三根相线(A、B、C)及一根零线(PEN),是工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。
发表于 2009-2-28 11:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
三相五线制的说法,是基于我国工厂各人员口头的说法.虽不符合国标,但符合外标,非常形象.7 |! @& v$ a, x/ \) Y
好多人一直用它.个人感觉不错.
发表于 2009-2-28 13:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
en ,三相五线制 就是:a b c  零线和保护地线。
发表于 2009-2-28 13:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
三相四线制是以前用的,现在国家正在推广三相五线制
发表于 2009-2-28 14:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
三相五线制就是零线和地线严格区分,较为安全的一种接线方式,目前民用(建筑)供电都是采用的这种方式,比如家里的第3孔两相(220V)插座。
发表于 2009-2-28 23:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
首先说明一点,接零和接地是不能共用的,否则可能有触电的危险,这是电工最基本的安全常识。所谓的三相五线制其实是三相四线制的升级,就是2条零线一端共同接在变压器的零点,然后分2路进入工厂,一条作为工作零线,一条作为保护零线,这样会更安全。在三相四线制中工作零线和保护零线是一条线,这样可能会带来安全隐患。
发表于 2009-3-1 13:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州

确实,接零和接地是不能共用的

三相四线制中工作零线和保护零线是一条线,这样可能会带来安全隐患
发表于 2009-3-1 13:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
学习了,谢谢楼上的.
发表于 2009-3-1 13:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
现在的新建楼房及工厂,均采用PE和N分开的吗?
发表于 2009-3-1 19:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005有详细规定。