QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 1809|回复: 6
收起左侧

[已解决] 急需求助 照明线路 该用 多大的 电缆!!

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-22 19:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆石河子

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
强烈求助 照明线路 该用  多大的 电缆!!3 v' S6 x" I  M  x/ Z- Z* f
长度有600米  和 1000米 两段 距离       要安装照明灯  间距30米一盏     一盏灯的功率20W      电压为127V       y" Z; q7 b. d1 e' `! w4 d
谢谢 各位 相助  这里先 感谢啦!!!!+ n6 R( s' _+ V! t" X* @

; |- Z7 O, s+ R/ r: \: i4 A[ 本帖最后由 好好好1 于 2009-2-23 22:08 编辑 ]
发表于 2009-2-22 22:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
像这样的电路,主线1600/30=53.3     20W*53.3=1066W# p  S. z4 t3 s5 H: S2 W! n
1066/127=8.4A,电流还是比较小的
* O$ Q0 N( p' r+ r5 Y' J8.4A的电流用1平方的电线就可以了
2 {) q4 H* q$ ~1 J但是考虑到线走的比较远,我建议用2.5平方的
发表于 2009-2-23 10:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
对的2.5MM就可以!
发表于 2009-2-23 16:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
2.5平方的,塑铜软线足够了,最好有穿管啊
 楼主| 发表于 2009-2-23 22:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
谢谢  各位 回答  感谢感谢
发表于 2009-4-20 22:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢啊' ?  W/ H3 {3 V+ \5 R1 N
正是我想要的
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表