我在机床电气设计中经常遇到一些屏蔽线要求接地的问题。例如:* ]/ p6 z4 l+ `! S2 A9 V5 Z- ~5 W# G
1、屏蔽线的已接外壳,另一端屏蔽线应悬空。
6 B! t+ x( w2 N" M! p7 J/ }2、屏蔽线的两端都应接地。$ x7 P2 K) y, `& F7 o" c+ V
3、屏蔽线的两端都应悬空。. c4 f4 F& X( O8 R% l2 ?5 l# R
4、屏蔽线的两端都应接机壳。
6 w  s( m& A* ^- n8 [, @) v1 j& L不外乎以上几类。我有些不明白,为什么要求的不一样呢?怎么样接屏蔽线才是正确的呢?
9 E; \9 L4 R8 @, n请各位大侠讨论、指教!; ?/ Y! u# F+ k2 }) a0 `, l
机壳是与机床连接的,机床和大地通过地脚螺丝连接。
7 Z6 M' r: n; A  d4 {9 k7 P
. P3 ^0 G% M0 d9 K) O- i6 f+ H2 ~[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-2-10 19:27 编辑 ]
发表于 2009-2-10 16:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不知你说的机壳或外壳是接地还是悬浮?屏蔽层接在悬浮的外壳是没有用的。通常情况下屏蔽层只能是一端接地,两端接地会加剧干扰,起不到屏蔽效果。
 楼主| 发表于 2009-2-11 08:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂

回复 2# alone8848 的帖子

那么为什么有的说明书上要求两端都要接地呢?
发表于 2009-2-11 08:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
屏蔽线应该单端接地) o! J" [5 u$ k) r( b$ D7 ~- {' G
你说的屏蔽层两头都接外壳的情况4 X3 _) x% `" r) a# S
至少有一个外壳是非接地的
发表于 2009-2-11 08:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
屏蔽线的两端都应接地
 楼主| 发表于 2009-2-13 20:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来说法不一啊,还是请高手指教吧!
发表于 2009-2-13 21:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

屏蔽线接地的正确方法

屏蔽线接地的正确方法:5 I& y( |  g" f& w" T% B
    根据屏蔽电缆的实际长度L与屏蔽层内部电缆上传输的信号波长λ相比较,分别采取屏蔽层单端接地、双端接地、甚至多点接地的措施。# x9 h5 {3 W- A& p& Q1 `
一般采取λ/10法则,具体方法如下:
/ c" X2 l9 N- ^3 w6 s! x- r1、如果L<λ/10,则采取单端接地;适用于低频信号和短电缆;
0 z# E" x$ e9 |( ]2、如果L>λ/10 ,则采取双端接地;适用于高频信号和长电缆;" @6 U  _, p  r! ^
3、如果L>>λ/10 ,则采取多点接地,最好每隔λ/10接一次地,如果无法实现,至少在电缆两端的屏蔽层要同时接地;$ S+ H+ [' ?3 l$ ?
    其它还有0.15λ法则、λ/20等等,方法同上。
发表于 2009-2-14 08:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
GB 50217-1994电力工程电缆设计规范
  ~8 j- v+ Y& v4 d3.6.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:
0 C  |3 a3 K# V2 i4 ?(1)计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
2 }% R* N) V  G/ W2 R(2)除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜, V; }$ q% y1 I1 f  _) ^
采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。7 z' c/ }2 q8 _
双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。
  l+ o) B: m6 {# K3 P(3)两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。
 楼主| 发表于 2009-2-15 21:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州

回复 7# qqss0086 的帖子

这么说,要想正确接地还得弄清楚所使用的信号的波长了?那就更专业了!
发表于 2009-2-15 21:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好象挺麻烦
 楼主| 发表于 2009-3-4 09:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
请大家到下面这个地方参加这方面的问题的讨论。那里有可供讨论的题目。
8 M( I7 O# ^" Khttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=675993&pid=3364698&page=1&extra=
发表于 2009-4-6 15:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
说的是这个道理,我们也就是这么做的
发表于 2009-4-6 23:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
虚心学习,。。。。。。。。。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表