QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3359|回复: 4
收起左侧

[已答复] 压缩空气输送管道是否属于压力管道?

[复制链接]
发表于 2009-2-7 09:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司压缩空气输送管道,介质为空气,输送最大压力1.0MP,管径159MM.是否属于压力管道?是否要在特检所注册,是否要特检所定期作探伤等检验?8 _/ Q2 `1 E& o6 Q' ?  K3 n
# P2 @4 u& n2 p7 k
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 10:53 编辑 ]
发表于 2009-2-7 10:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是GC3类压力管道!是压力管道就要受监管!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
liuhob + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-2-7 11:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
属于压力管道范围,至于是否是GC3或GC2级,还要看介质的温度。应按规定申报定期检验,必要时在检验时进行探伤检测。如果是新装的压力管道,应按当地的规定决定是否注册。
7 Z/ a% A( K* ?& J/ l' N4 A0 d# C" `' m/ e' u7 m& E" g
[ 本帖最后由 弯弯月 于 2009-2-7 11:19 编辑 ]
2009-02-07_111854.png

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 应助

查看全部评分

发表于 2021-12-30 09:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
按照最新的GBT20801-2020,大于或等于DN150就是压力管道
发表于 2021-12-30 09:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
即使管径不大于DN150,设计施工还是按压力管道执行
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表