QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2624|回复: 7
收起左侧

[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我来猜猜原因吧
; k% l" w( Y. q4 k是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
3 m6 a  W( b( _; L: q8 g, z$ r9 _8 _3 i1 e
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
/ S  Z; b- T3 `* R1 |* a顺便问问,电流多大?
  E; B2 r/ h" A! J- m+ P
- j. O2 t/ v& G, B5 Z# `; S[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" Y: I1 `0 m" o+ }5 Y+ e
我来猜猜原因吧9 l5 n9 d+ V! e  M% k! _2 b5 E, j* B
是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
  f% a+ B* q* M6 E/ ]; @+ t
$ |" G, @. ^5 X9 u0 K6 r% W2 y$ ~如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
8 S  s9 q& }. `3 z- \7 N4 J  c顺便问问,电流多大?
9 J7 e4 b9 h6 P) J9 s( a# G
运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。
, v, O7 F! L! y1 ?' A$ b有上问题处理解决看看结果。" {" K% [9 V+ \8 `
建议再配上实物照片更清楚
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表