[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我来猜猜原因吧" e0 p1 ~$ f/ }1 c
是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?0 q* j* k; b8 e
( d8 `4 ~0 f: o! n
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。  \/ d( \" E6 R& S. l1 n, Q& ]3 J
顺便问问,电流多大?5 ^6 M5 F5 N4 j
' ^% O2 s) L# H) \: z
[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 q: ^. }% p$ X0 i$ V% y4 o) f
我来猜猜原因吧: V9 E1 ?1 G1 c' Q
是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
" f0 ^% v7 A% N
: Y+ y9 }9 z) h& W- Y如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。+ Z, d# Y# c2 f- a# @( e0 x" P
顺便问问,电流多大?
7 K% i; v, O$ P$ w% _
运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。
/ X! Y) ~3 G* @: K+ U' a有上问题处理解决看看结果。
  G7 s. I( F3 p' A& E! z! E建议再配上实物照片更清楚