马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
【英文篇名】 Reuse of drained side filter backwash water in industrial cooling water circulating system 2 J5 ^5 \' @7 Y0 r' J s7 U
【作者中文名】 张新喜; 任黎明; 王骁冬; 郑纬元; 李晓霞;
: `4 k4 u0 Z( J" ?6 R4 z【作者英文名】 Zhang Xinxi1; Ren Liming1; Wang Xiaodong2; Zheng Weiyuan1; Li Xiaoxia1(1. School of Architecture and Construction; Anhui University of Technology; Ma’anshan 243002; China; 2. Qinghai Oil Field and Natural Gas Developing Co.; Ltd.; Ge’ermu 816000; China);
* o% b, A. B: {【作者单位】 安徽工业大学建筑工程学院; 青海油田天然气开发公司; 安徽工业大学建筑工程学院 马鞍山;
2 K- u* T1 p( p【文献出处】 给水排水, Water & Wastewater Engineering, 编辑部邮箱 2008年 02期 3 S8 H/ ?2 R' l+ L9 ~
期刊荣誉:中文核心期刊要目总览 ASPT来源刊 CJFD收录刊
$ X& d/ J! O* k【关键词】 净环水系统; 旁滤器; 自然沉降; 絮凝沉降; 浓缩倍数; 回收比; 零排放;
& b: I. e- ~' t- a" Z! T) b: b【英文关键词】 Clear water circulating system; Side filter; Natural sedimentation; Flocculent sedimentation; Condensation factor; Recovery ratio; Zero discharge; * O1 v8 Y, p5 q
【摘要】 针对工业系统旁滤器的反冲洗排水直接排入下水道的现状,结合某钢铁公司501水处理站污泥系统改造工程,通过旁滤器反冲洗排水水质试验,得出合适的反冲洗时间为7min;反冲洗排水通过自然沉降105min,浊度可降至60NTU,24h后可降至30~40NTU;通过40min絮凝沉降可降至1.3NTU。通过建立浓缩倍数与反冲洗排水量之间的模型分析,将反冲洗排水回收比控制在3/4,剩余1/4沉降泥水排到浊环水污泥处理系统是合适的。根据试验结果设计的自然沉降回收工艺建成后效果良好。
! U: e) i" ^+ N: N |
|