发表于 2009-2-6 10:38:24
|
显示全部楼层
来自: 中国辽宁沈阳
1.长输管道GA类,级别划分:
4 p- C! j- e4 f5 \3 W$ G符合下列条件为GA1级:
; a w3 O Y0 _* D8 r7 g⑴输送有毒,可燃,易爆 气体介质,设计压力大于1.6MPa的管道$ @+ M! ]; J/ R" }* q! z0 [
⑵输送有毒,可燃,易爆 液体介质,输送距离大于等于200Km且DN≥300mm管道
- H8 p9 |9 I8 i8 \* l⑶输送浆体介质,输送距离≥50Km且DN≥150mm管道
9 m7 c7 F' X5 D4 N' Z符合下列条件为GA2级
% c) d3 i4 _0 ~$ |6 c" y⑴输送有毒,可燃,易爆 气体介质且设计压力≤1.6MPa的管道
: M! ~( m- x% D+ n⑵GA1⑵范围以外的长输管道
7 N# z8 H( Q: n⑶GA1⑶范围以外的长输管道
" E; J# a* Z2 H0 a! m) Y2.公用管道GB类,级别划分:: g! I8 \. g- ]( I7 r5 I! |0 o
燃气管道GB1
+ k* |0 |( ?. C! S热力管道GB21 d, T$ w x% A' B: Z6 z" R: a
3.工业管道GC类,级别划分:5 v( S+ \1 M/ m+ d) t
符合下列条件为GC1级
$ V4 M: b5 o, V" }⑴输送GB5044中毒性程度为极度危害介质管道
! q7 j. C6 b$ t2 K4 t⑵输送GB50160及GBJ16中规定的火灾危害性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体介质且设计压力≥4.0MPa管道; m; A& I p6 \% d3 ]) L0 n
⑶输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力≥4.0MPa且设计温度≥400℃管道
8 U4 u( a" g; {⑷输送流体介质且设计压力≥10.0MPa管道) E- ]! P, v3 [; b
符合下列条件为GC2级, m! {, O; U8 i
⑴输送GB50160及GBJ16中规定的火灾危害性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体介质且设计压力小于4.0MPa管道* {1 _& i6 e) {8 y* }
⑵输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力小于4.0MPa且设计温度≥400℃管道
0 Z7 Q/ s3 i. U( b/ m1 Z$ M! _⑶输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力小于10.0MPa且设计温度≥400℃管道
$ D2 |/ d& w |⑷输送流体介质,设计压力小于10.0MPa且设计温度小于400℃管道 |