1.长输管道GA类,级别划分:
4 h5 r W4 c+ A# n符合下列条件为GA1级:
& G+ ~# k+ F$ w⑴输送有毒,可燃,易爆 气体介质,设计压力大于1.6MPa的管道
o. W: P* p* [/ M/ ~) ]/ i" j⑵输送有毒,可燃,易爆 液体介质,输送距离大于等于200Km且DN≥300mm管道$ k+ u1 h' `" T
⑶输送浆体介质,输送距离≥50Km且DN≥150mm管道. {# T2 L- b" k! r8 \- ]
符合下列条件为GA2级
. h- ]8 R ?: b1 K$ o⑴输送有毒,可燃,易爆 气体介质且设计压力≤1.6MPa的管道
% w q- D% |* L" A9 g: g⑵GA1⑵范围以外的长输管道
/ q5 Q- J0 }* u0 w: ?: W$ l0 |* G⑶GA1⑶范围以外的长输管道
* b9 e8 E; `( ^' g3 u9 }2.公用管道GB类,级别划分:
# K2 o# A# m K' ~& d8 f燃气管道GB1
9 i! Z5 g$ O7 F+ H5 T2 t热力管道GB24 P. u% _4 g# u# u
3.工业管道GC类,级别划分:
/ s+ M0 k% z3 c, s符合下列条件为GC1级! k4 V+ U5 f9 R& Z8 U
⑴输送GB5044中毒性程度为极度危害介质管道
+ {0 x- o$ I+ F⑵输送GB50160及GBJ16中规定的火灾危害性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体介质且设计压力≥4.0MPa管道% q2 S3 q1 Z$ X# G" i6 s/ e
⑶输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力≥4.0MPa且设计温度≥400℃管道
* W: @$ _) W X( X⑷输送流体介质且设计压力≥10.0MPa管道
$ z- v/ g1 W2 T) I n! l符合下列条件为GC2级, l4 C- A6 D9 k- e! z( \
⑴输送GB50160及GBJ16中规定的火灾危害性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体介质且设计压力小于4.0MPa管道$ d) s* D5 d# I1 c* D0 A* Y. c
⑵输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力小于4.0MPa且设计温度≥400℃管道
% z& J: n! g0 ]' @. X- e: T" i/ |⑶输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力小于10.0MPa且设计温度≥400℃管道 m$ k* P# P5 v0 G' P _
⑷输送流体介质,设计压力小于10.0MPa且设计温度小于400℃管道 |