[讨论] 对SH3501-2002 第6.2.4条的理解

[复制链接]
发表于 2009-1-21 11:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问版友对SH3501-2002 第6.2.4条“管道安装前,法兰环槽密封面与金属环垫应作接触线检查。当金属环垫在密封面上转动45度后,检查接触线不得有间断现象”中“接触线不得有间断现场”是如何理解的?
发表于 2009-1-21 20:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
笔者理解:7 E) ]# f( l. C0 F% j) A
(1)这是检查法兰环槽密封面与金属环垫间的适配性,以防因尺寸超差、挠曲等缺陷,散失密封。
, x! E/ M* ~/ e; i: C# q+ i(2)这使SH3501规定的更具体,更有针对性;这也是与通用规范(GB50235)的不同之处。
 楼主| 发表于 2009-1-22 10:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
但是在实际施工过程中,我好像没有注意到管铆工施工的这个细节,以后一定要注意点了,呵呵