用一台上下限温控仪和一台交流接触器,实现温度下限时锁定接触器,到了温度上限再断开接触器.
# T$ D& z$ g, I* O7 J请高手出招,并给出图示,谢谢!!!
发表于 2009-1-21 10:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
给个提示:使用两个继电器,温控表使用带上下限节点的,市场上很容易买到的,加上启动停止开关控制即可,
 楼主| 发表于 2009-1-21 15:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼上的兄弟,我有带上下限输出的温控仪,想结合交流接触器实现自动控制加热器。
发表于 2009-1-21 23:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
你所说的控制线路在每个温控仪的使用说明书上都有介绍,自己先看一看好不好?