毒性程度为极度危害的氯乙烯管道级别为SHA级,其反应器顶的排气管(有安全阀)焊接是否也应该按照SHA级管道进行100%RT。本人认为是不用拍片的,因为通常情况下是不会用的,里面也不会有介质,压力为大气压,温度为常温。
$ ^' [0 z% E* gSH3501-2002好像在这方面没有明文规定,大家的意见呢?
发表于 2009-1-20 20:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
通常情况下是不会用的,万一到用的时候漏了,你能担的起这个责任吗?
 楼主| 发表于 2009-1-21 09:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵,排气管本来就是直接排向大气的,一端连着设备上的安全阀,另一端是向上开放的,如果安全阀跳了导致这跟管子使用的话那一定是出了特别重大的事情。说白了这跟管子的用途就是人在巡视时万一安全阀泄露不至于伤到人,而用这根管子将从安全阀泄露出来的氯乙烯排向天空。锅炉汽包上的向空排气阀后的那段2-3米的管子作用是一样的
发表于 2009-1-21 19:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
排气口的管道应该具体视其位置(阀前/阀后),如果是阀后且连通大气的管道,笔者认为可不进行拍片检查,但其他要求应满足SH3501的规定(实际工程中也是这样做的)。
, D; o* ?7 V" J8 M# a7 m
9 F- A+ O, f) c8 u" O; c) j[ 本帖最后由 bj2008 于 2009-1-21 19:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-22 10:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
当然是安全阀后直接通向大气的了,记得以前我做施工技术时遇到这样的情况下面的工人反对拍片,我们技术管理人员严格执行设计要求,问设计设计不置可否,既不说一定要拍片也不说不用拍片。质量检查站的人抽拍是从来不抽这样的焊口的,为什么就不来个说明或者解释之类的明确规定下呢
发表于 2009-1-22 10:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安

要RT检查

毒性程度为极度危害的氯乙烯管道放空不可能直排大气,一般要放火炬烧掉,或经过其他处理,因此,我认为要RT检查。这样比较安全。
 楼主| 发表于 2009-1-22 11:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
恩,如果是通往火炬或者焚烧炉肯定要100%探伤,我这个帖子就是想弄明白像这种直接排空的情况是不是需要拍片。如果不是SHA,是SHB,或者是SHC级管道或者无毒介质呢?
发表于 2009-1-22 16:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
如果不是有毒或易爆的介质,就可以直接排空,则这段管子是不作RT检查的。