|
|

楼主 |
发表于 2009-1-24 08:38:41
|
显示全部楼层
来自: 中国山东淄博
谢谢各位答复和讨论,我从网上又找了关于保护接地和接零的内容贴过来,供大家一块讨论
3 N( f% N2 ]" `( y6 n4 J 保护接地
, O4 z$ S7 V' z9 J- q1 d t将电气设备的金属外壳通过接地线与接地体相接,其原理是分流原理。由于人体电阻Rr远大于接地电阻Rd,所以Ir《Id。保护接地,适应于变压器中性点不接地的供电系统中。但在干燥场所,交流电压50V及以下,或直流电压110V及以下的电气设备,金属外壳可不接地;在干燥且有木质、沥青等不良导电地面的场所,交流额定电压380V及以下,或直流额定电压440V及以下的电气设备金属外壳,除另有规定外(在爆炸危险场所仍应接地),可不接地。 5 m" e( L7 j" W, y: w
电气设备在高处时,不应采取保护接地措施,否则会把大地电位引向高处,反而增加触电危险。
) ~/ O. }# A! e1 S- i3 m 保护接地时应注意问题 + ]1 R6 K" v' y* v
由同一变压器(中性点不接地)供电系统中各电气设备不应分别接地,而应形成一个保护接地系统。这样做不仅降低了接地电阻,而且也防止了不同电气设备的不同相,同时碰壳(接地)所带来的危险。形成保护接地系统后,这时两相短路电流主要通过接地网流通,因而提高了两相短路电流的数值,保证过流保护装置可靠动作。! @# t2 ]$ ?# P! ?
电气设备保护接零
( I! E( T, b1 r6 j) C7 G( h保护接零
! K( C4 l0 p# e" X7 @8 _2 X由于低电压网(380V/220V)中性点不接地只有个别场合,如矿井、游泳池等,而一般低压电网都采用了中性点接地的三相四线制供电系统。在这种电网中工作的设备,其金属外壳要与零线紧密相接,即保护接零,如图2所示。保护接零的目的,也是为了保证安全,当设备发生一相碰壳时,则造成单相短路,使保护装置迅速动作,切断故障设备。
8 _# _! O, j( L+ U2 u按中性线与保护线的组合情况,保护接零分以下三种情况:
4 j7 o2 }# j/ n7 P* N(1)整个系统中性线N与保护线PE是合一的,通常适用于三相负荷比较平衡且单相负荷容量较小的场所。
5 A7 Q8 e, f0 q6 W! X' N! ?4 N(2)整个系统中性线N与保护线PE是分开的,即将设备外壳接在保护线PE上,在正常情况下保护线上没有电流流过,所以设备外壳不带电。
& W$ Z; U. C1 d9 x' }; m p: l(3)系统中的一部分采用中性线与保护线合一的,局部采用专设的保护线。
* K( d: W1 G6 J9 @6 i8 I 保护接零应注意问题: * Z7 g1 O* J: A
(1)由同一台发电机或同一台变压器供电的线路,不允许有的设备保护接地,有的设备保护接零。 ( Q& v5 K4 n x, x" f u5 V/ s
(2)沿零线上把一点或多点再行接地,即重复接地。以确保护接地装置的可靠。但重复接地只能起到平衡电位的作用,因此,中性线尽量避免断裂,对中性线要求精心施工,注意维护。 |
|