[讨论结束] 为什么不小于250接管与长颈法兰、接管与接管对接连接焊接接头要100%RT?

[复制链接]
发表于 2009-1-19 14:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
为什么公称直径不小于250的接管与长颈法兰、接管与接管对接连接的焊接接头要100%射线? 3 [& ^" Q% n; A% @
7 P& B8 g! a: @4 I4 R
容规88条不是要求按照筒体的无损检测要求执行吗?
. R0 D2 z+ S$ K" C! ]6 P6 m+ H; k2 w! k7 U  K7 U0 J, J4 x/ B
[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-27 10:08 编辑 ]
发表于 2009-1-19 14:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
但在GB150上第10.8.2.2中规定了以下部位应全部检测:
7 W( g* O" n, n3 J: x7 `& T“e)公称直径不小于250mm的接管与长颈法兰、接管与接管对接连接的焊接接头。”
 楼主| 发表于 2009-1-20 08:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
全部检测就是100%RT吗?
发表于 2009-1-20 14:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
《容规》! [0 |4 b. N  j( Z  M4 b
第86条 压力容器焊接接头检测方法的选择要求如下:# D( ]% |* l/ m5 @" N3 ^' `! g
1、压力容器壁厚小于等于38mm时,其对接接头应采用射线检测;由于结构等原因,不能采用射线检测时,允许采用可记录的超声检测。8 X5 R; E' y7 |( k
所以一般工厂都会采用射线检测方法进行无损检测。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
shewei1979 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-1-31 13:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
标准中直径大于250mm上的 要求RT 100%或者UT   为什么大于250mm要求100% 主要从安全角度理解吧
/ G* [  q$ W+ N& T
# E% O' L* E  K/ b[ 本帖最后由 hjl6025 于 2009-1-31 13:28 编辑 ]
发表于 2009-2-22 15:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石

回复 1# qilupzh 的帖子

容规是最低要求,当GB150要求高时,按要求高的执行!
发表于 2009-9-24 09:50:27 | 显示全部楼层 来自: 科威特
为什么公称直径不小于250的接管与长颈法兰、接管与接管对接连接的焊接接头要100%射线?0 L9 ~' k& P) ?# M* Z
这时规范的要求,不是由计算确定的,所以公称直径小于250的就不用那样。! P6 P5 O1 ~! P" l
检测不一定用射线。
发表于 2009-9-26 14:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小于250mm的不易检测,改用磁粉或 渗透代替