马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
1.概述
$ h7 R2 d* Q! T/ C' Q装机容量:2×150T/h+2×30MW,本机组汽机发电机密封油管道,材质为1Cr18Ni9Ti。* b; G& J; U3 {) S) I& B9 i
作业项目名称:不锈钢管焊接作业指导书- \& F5 I0 \- H+ @- m+ ~" h- t
2. 编制依据:. E/ p" W+ {0 a7 c" r& D
2.1. 设计图纸
; |/ L9 {* U$ [6 n! G' U4 V% P8 p2.2. 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2004# Y; I, B, w) S1 U* V2 Y3 n
2.3. 《火力施工质量检验及评定标准(焊接篇)》1996年版: E) u( g+ }8 N
2.4. 《焊工技术考核规程》! e' T* k D, b
2.5. 《电力建设安全工作规程》2 I0 J) K4 f t% |0 @5 n4 o
3. 施工准备:- u' ~0 K% k3 s0 } F
3.1. 材料设备5 \, P& Z1 y6 U8 V8 ], l
3.1.1. 焊接材料, r2 x/ }- v( w" O% A1 F# x
焊丝:H1Cr18Ni9Ti φ2.59 X" ?( ]! ~* ^* M
焊丝应有制造厂的质量合格证,领取和发放有焊材管理员统一管理。焊丝在使用前应清除油锈及其他污物,露出金属光泽。
/ I% R9 G, `3 j0 s8 q" i) a3.1.2. 氩气- X+ h" q( q- J' q2 B& F
氩气瓶上应贴有出厂合格标签,其纯度≥99.95%,所用流量6-9升/分钟,气瓶中的氩气不能用尽,瓶内余压不得低于0.5MPa ,以保证充氩纯度。
7 t& `/ L3 p7 W* e G3.2. 施工机具. Y1 {5 `& w. }" t, h& ^+ S, r8 p1 T
3.2.1. 采用直流电焊机。
4 y% N$ a7 r* z& I( p) P3.2.2. 选用JL-15型氩气减压流量计。流量计应开闭自如,没有漏气现象。切记不可先开流量计、后开气瓶,造成高压气流直冲低压,损坏流量计;关时先关流量计而后关氩气瓶。+ X) y/ \( s! ~$ ?' d
3.2.3. 输送氩气的胶皮管,不得与输送其它气体的胶皮管互相串用,可用新的氧气胶皮管代用,长度不超过30米。
0 z# \8 C) s. c. E, M3.2.4. 其它工器具; p6 |. A/ Z7 |
焊工应备有:手锤、砂纸、扁铲、钢丝刷、电磨工具等,以备清渣和消缺。
' x* w9 ]3 t1 e# d' G
' j( _: ^1 _& e1 K4 D4. 工序过程0 A2 \5 F' [- X5 ^! @
4.1. 焊工必须按照“考规”规定经相应试件考试合格后,方可上岗位焊接。
! y1 [( p& `. P; W+ Q4.2. 严禁在被焊件表面随意引燃电弧、试验电流或焊接临时支撑物等。4 [/ u8 w1 y2 `' B% y
4.3. 焊工所用的氩弧焊把、氩气减压流量计,应经常检查,确保在氩弧焊封底时氩气为层流状态。
8 O3 \. b5 f6 E2 Y( F3 p4.4. 对口前应将坡口表面及母材内、外壁的油、漆、垢锈等清理干净,直至发出金属光泽,清理范围为每侧各为10-15mm,对口间隙为2.5~3.5mm。
9 u3 F1 B3 R# `1 I. H4.5. 管子对口中心线偏差值不超过1/100,对口间隙要匀直,禁止强力对口,内壁错口值应小于壁厚的10%,且不大于1mm。8 V, }6 @3 w$ w- M
4.6. 焊口局部间隙过大时,应进行修整,严禁在间隙内添加塞物。& x' z, k* R0 ? f n+ @, V
4.7. 对口合格后,应根据管径不同点2-3点,点焊的材料应与正式施焊相同,点焊长度10-15mm,厚度3-4mm。
& _. }) S" }8 B5 l4.8. 管子焊接时,管道内不得有穿堂风,管子不得晃动,并应有防风措施。
! n" t) I ?" z! d4.9. 打底完成后,应认真检查打底焊缝质量,确认合格后再进行氩弧焊盖面焊接。
! Y. N" K, t; ~' i4.10. 引弧、收弧必须在坡口内进行,收弧要填满熔池,将电弧引向坡口熄弧。
U* j6 X9 B' s" D( _ t1 {4.11. 点焊、氩弧焊、盖面焊,如产生缺陷,必须用电磨工具磨除后,再继续施焊,不得用重复熔化方法消除缺陷。
a+ Q; e* G S# Z4.12. 应注意接头和收弧质量,注意接头熔合应良好,收弧时填满熔池。为保证焊缝严密性,所有焊口至少焊两层,不得一遍完成,层间接头应错开10mm以上,为减轻打底焊道氧化程度,应适应降低层间温度。* D0 U7 } K/ x7 R8 |8 a0 z4 j
4.13. 盖面完毕应及时清理焊缝表面熔渣、飞溅,经自检合格后,在焊缝附近打上自己的代号钢印。$ d* Z/ |2 x- N- h8 N
4.14. 焊缝经无损检验,如有超标缺陷,可用挖补的方式返修,但同一位置上挖补次数不得超过三次,并做到:5 B4 y/ g; |/ c& X- F. `
a.彻底清楚缺陷。
2 i$ J1 w j) A( zb .补焊时, 应按原工艺要求进行。3 ~/ C. n, ]; T3 k
5. 控制点:- R) R2 U8 Q# E1 v. y* t, ~; [
5.1. 对口装配检查合格,方可进行点焊或施焊,属现场见证点。$ d! A9 o7 V: o# u/ q9 a
5.2.施焊完毕经自检合格打上焊工本人钢印代号,属现场见证点。
; Y' E; J" b0 g3 J' {9 l6. 质量标准:
6 \: }$ I4 o: n4 n, l4 r6.1. 内部质量按DL/T5069-96规范评定,Ⅰ级合格。
( V/ l9 ?! Z; M6.2. 焊缝表面质量按《火电施工质量检验及评定标准(焊接篇)》(1996版)规定进行检查,焊接接头表面质量标准(优良级)如下:
4 `# `; h3 e$ M m# ^* o; o0 i焊缝成型:" \# q# B+ S n( d
焊缝过度圆滑、匀直,接头良好8 X, W& x2 T! Z% ^$ Z
加强面高: 0-3mm
5 `: f5 B. R1 _& h 焊缝宽窄差: ≤3mm
d* ^, m# w1 m- G) x5 o' b/ t 错口:* i. q+ ~& F: Y! d
外壁≤0.1δ,且≤4
( N7 C9 h( M) b' b: W( H 弯折: ≤1/200
" a1 D, z! S* n! V4 O 咬边: h≤0.5,∑Ⅰ≤0.1L且≤40
4 P3 g, A* o& o 裂纹、弧坑、气孔、夹渣: 无
& D9 I6 ^5 x ^7 B# ?' G$ k6.3. 检查( g( X+ E! q7 D3 [3 D) R* O5 _* W2 m
6.3.1. 自检
/ v# i. E8 A; ~- }焊工焊后作100%自检,填写自检记录,交班(组)长送施工队复检。
' V! }: g. D- o, v2 \" a6.3.2. 施工队复检
: W1 I; ` q0 {焊接质检员根据班(组)提交的焊工自检表,按“焊接篇”规定比例和标准进行复检,初步评定焊接接头表面质量等级,将结果填入“分项工程焊接接头表面质量检验评定表”。
$ J; ~ j7 I+ N6.3.3. 由技术员按“焊接篇”规定比例委托作无损检验。
/ x0 ?/ ^# u8 g f6.3.4. 施工队初评
8 k* _3 U: p% U" |" A根据“焊接篇”标准的规定,将焊接接头的表面质量等级、严密性实验评定级和试验部门提供的各项试验报告评定等级,填入分项工程焊接综合质量等级评定表,并初步评定其焊接综合质量等级,送公司质检部门评定。
: J _) I% K- H0 B6.3.5. 公司质检科对施工队提供的焊接接头表面质量和综合质量初评结果,按“焊接篇”规定抽检。会同施工队及有关人员共同评定分项工程的焊接综合质量等级。
: R8 S! c: ^) Q, X2 w3 _6.3.6. 技术员作好施工记录。# q, v$ c( D7 f! L M
7. 安全技术措施:# ~% ^4 S6 R2 B
7.1. 焊工工作时必须穿工作服,戴绝缘手套,穿绝缘鞋。" b y3 Q" X5 q3 d
7.2. 焊工必须遵守安全、文明施工的规定。
" L+ T2 H+ w( V7.3. 高空作业必须系安全带,高空搭设的脚手架应安全、可靠、并便于施焊。8 g) j" c1 n, Y2 I1 O# U
7.4. 焊工在使用电磨工具时采取防护措施。使用前检查电磨工具砂轮片是否松动,是否需要更换砂轮片。1 f2 R6 W$ b" X
7.5. 禁止管道内带油焊接。
. @: p2 ^* M* h3 k1 d& j7.6. 空中对口是作业区下方如有易燃易爆物品时,要做好防止飞溅物落下的措施。
% T& C: T2 L* ^; p$ K8 L7.7. 应避免电焊线与带有感应线圈的设备相连,电焊线与焊钳连接部分应放置可靠,避免工作时电弧击伤管子或设备。. i) S1 t0 r: t! o. t! z/ l v/ X/ U& n0 v
7.8. 焊接时应注意避免飞溅或电弧损伤设备、飞溅或焊渣落入已清洁干净的管道内 |