QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 1554|回复: 4
收起左侧

[讨论结束] 机床电气设计的奇怪问题求助

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-5 20:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我厂有一台小型旋转热压机(10T)。应客户要求,电气部分采用步进电机驱动转盘,其结构如下:( A* S2 ~- j0 S+ d! h  H
    步进电机驱动转盘工作。每次旋转180度停止。
0 S4 {! Z6 B) x9 a, s    采用液控单向阀和电接点压力表保压。, F5 N- a( M' I* `( @
    采用加热管及固态继电器加热,每相电流约6A。
9 [6 F1 x# R0 j4 ]机器动作如下:
8 u* T$ C$ E5 H! O, ?    手动液压缸上升,下降。
& E8 @7 m1 A. c" Q  ?    自动启动后,转盘(下板)旋转,同时主缸下降(即上板下降)。转盘转180度停止。稍后,上下, I1 O# f$ ~9 |6 r) Z
板贴合在一起,对产品压紧,加热,这时液控单向阀和电接点压力表保压。计时时间到后,主缸上升,到原点停止。2 m- A9 ?- b3 `4 ]- Q( o
设计说明:! |' E2 F  j+ [( ]7 Z$ u
    步进电机系统采用变压器,从380V变220V供电。控制器输出的”准备完了”信号,采用220V转DC24V开关电源供电。+ Q  j- A$ p9 K& z: Q' ~2 {
    控制回路延用以前的AC380V,控制液压开启,关闭,各种指示灯显示及电接点压力表的控制,以及缸上升,下降,自动2 b( f  ]! T. T& e1 E" }8 j- G( {
控制等。其中,电磁阀用原来的AC220V,即引1根中线,将信号从380V转到22OV。回路中多处用到小型中间继电器,是  Q  B# e6 B+ Z+ q3 p
德力西的 HH54P的。  |8 n7 \6 I" ]$ X- d
安装好后,调试时发现有以下奇怪问题,请各位行家指教:
9 ]+ V) f8 Z9 c/ f   1,380V的控制线路中,比如:单个回路中,只有接近开关串接一个指示灯,还未感应到,灯就已经亮啦。感应到后,灯更亮。* V) R" z( |2 ?" W4 Q; ~. W
问题点:一般来说,回路未接通,灯应该不会亮啊!可其他的单个回路,如“液压开“指示灯,前面串接有像启动,停止按钮,
/ b" Y2 S  q. A; F以及过热保护器,灯显示正常,未启动时,不会出现“半亮“的现象。5 I8 P( T: D8 ]3 a. O
   2,380V的电接点压力表,表针到上限吸合后断开时,火花很大,压力表动触头的触点很快就烧的变黑啦,估计用不了多1 g. o7 y6 Q; X8 Q
长时间。问题点:为啥有较大的火花呢?0 ?5 m# e7 |; n; s
   3,控制回路的小型中间继电器,常莫名奇妙的烧掉,控制断路器跳闸,连接在该回路上的其他元件,如接近开关,部分$ a" P3 G  [' k# L* M  g4 o
中间继电器的底座也一同烧掉。而且烧掉的元件好象没什么规律。有时电磁阀的接触器也出现吸合不良,卡住啦。5 v0 h0 p5 _& ?* P0 g8 _% Z! E1 v
  不知回路设计中有何问题,请各位指教!最好能详细点.小弟先谢过啦!
发表于 2009-1-6 09:43:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
1.接近开关串接指示灯,没这种做法吧?!接近开关未动作,灯微亮,是因为存在漏电流。建议采用自带LED灯显示' W$ y. Y/ @+ D3 k3 Z8 T
    的接近开关。
% j. ^- Q+ m7 n" n% M0 y9 Q0 @2.电接点压力表触头火花大,是因为回路电流大。加装继电器再接入电磁阀接触器回路。" o8 [0 q8 w5 q# o4 m+ [  V
3.同理,控制回路工作电流大,如果控制元件选型不合理,就容易烧毁。& f! I. g1 M% ^2 j( e
   根据负载电流,选则合适的电器元件。控制回路与动力回路(电磁阀)不可混淆。- N# _' }2 j' N3 X8 F/ n- s. k
   5 P: N) @  {: P. r7 K- ]

' F' A# T( F. |以上,仅讨论!
 楼主| 发表于 2009-1-6 20:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 2# 雪茄客 的帖子

多谢回复!有关问题再请教一下:/ _. c$ X+ B% R# Y2 `6 \) R
1,接近开关后串接指示灯是应客户要求,显示机器状态用的.改为串接中间继电器,再从中间继电器给信号给指示灯,就不会出现"半亮"问题.想知道,漏电流是如何产生的?如何消除?后面说的继电器烧毁是否与此有关?和步进系统有关吗?0 n, m& t8 V3 E' \
  2,电接点压力表火花大,以及3的元件烧毁,按你的意思是电流大.可我实际上控制电路上的接触器,中间继电器,功率都是比较小的哦!电流大的原因是啥呢?
! a3 S( p6 K. F1 |& x  请告知邮箱或QQ,我把另存为AUTOCAD2000的图形传给你,请参考.多谢!
" F) E  X: D0 Z  H" V" Q, s  U* l  我的QQ:948332007
发表于 2009-1-7 08:17:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
1.接近开关漏电流的影响及改善对策:3 j# ~+ z; w9 b- h' W( V  d
1.JPG 0 O: t! z9 h+ m  `3 x$ J+ S6 u
2.JPG   H! n  \. I8 v
2.具体电流大小可由仪表测出,当然也不排除电器质量问题。
3 x3 @8 z( ^" ?   电接点压力表触点回路是DC24V吗?可改成AC220V继电转换DC24V,减小通断电流。

+ O, w, @- V7 g( x) d
3 [2 E: F% O) V% D! z$ Z) ]8 J  d[ 本帖最后由 雪茄客 于 2009-1-7 08:49 编辑 ]
发表于 2009-1-9 14:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
控制回路加控制变压器AC380V变AC220V,做好接地。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表