[讨论] 热电阻的用法

[复制链接]
发表于 2008-12-27 14:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
热电阻有四线接法吗???
发表于 2008-12-27 21:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
我见过三线的,二线得,好像没有四线的。
发表于 2008-12-28 11:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
热电阻的引线主要有三种方式
! w' y* N9 z: C3 Y; n) g3 H
4 b9 _  M" V2 z1、二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
' j- b9 D" t. C3 i. \% H2、三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。
3 q+ b* f& B9 ~2 {$ n% G3、四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
. r3 q* q9 o4 N4 n# N
: M" Q3 ]0 [1 t) `/ o  q2 R[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-28 11:47 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-31 19:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
,二线得,好像没有四线的
发表于 2008-12-31 23:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
其实,我认为因为一般仪表都是采用单极性AD转换,因而引入导线会造成零点偏移,所以必须考虑补偿;如果采用差动放大的AD转换,则不必再考虑导线长度的影响,不知这么认为对不对?