[讨论结束] 谁能介绍一下安全继电器的工作原理?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-16 14:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
谢谢,他的结构是怎样的?、
发表于 2008-12-16 15:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
 安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,因此需设计出多种安全继电器以保护不同等级机械,主要目标在保护暴露於不同等级之危险性的机械操作人员。$ O$ v* f' u+ T" L+ I( M! ~. P$ H
     安全继电器与一般继电器的主要差别在哪里?
4 c5 R0 b8 i8 A, W     所谓“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器完全不同。2 W  c' [6 D" @8 [9 r4 V. y
      安全继电器用在何处呢?* K! T( ?# @0 f2 U
      用在带有确认机器安全的输入,确认安全后,给接触器等的输入进行控制的安全电路的设计上。
$ M8 B0 ^/ k  W) i1 p0 H8 S& D$ |; j2 `      Q:对安全电路的要求+ }* d( g0 B7 K8 Y
      1、在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动9 U2 K" H$ Y) s4 ^$ V( W
       2、万一机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源# r: u/ M7 O8 x( `- x2 Q5 N
      3、安全电路发生故障时,机器不能再启动
% b; A! H1 S4 M$ I& D     像安全开关、光幕等确认安全的输入,无法做到上述功能,那么,怎样才能做到安全电路呢?时候双重电路就可以了?* W" \4 F6 |2 p( B6 |; l' J
     A:单靠双重化是不行的。: A$ b0 e; v. ~  ]( R6 p6 c" x2 {
     双重化是必要的,但是除此之外,比备如下几个条件,双重化电路的互相检查,确认所有安全电路已经断开一次,必要时由作业者操作便可以启动等条件。还有从另一个角度来说,输入的开关接线短路或电线外皮破损而引起的接地的可能性时,必须预防因此而引起的机器突然启动。; A& o* {/ J7 Q! M0 e5 ]+ V
       实际上,为了方便安全电路的构成,将安全继电器和其他组件组合配套,把基本的紧急停止电路、安全电路组成电路模块的产品称为安全继电器模块。, v9 _/ \' x- w, g: k

' [0 C1 `; h! l1 f/ v, `[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-12-16 15:30 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
半生缘 + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-12-16 16:43:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
谢谢解答,