QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
7天前
查看: 1074|回复: 0
收起左侧

大管径热力管道直埋敷设设计实例

[复制链接]
发表于 2008-12-14 15:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大管径热力管道直埋敷设设计实例( e5 s  C+ M6 p
作者:马卫华
: s( r  r. a% J/ M( _" n# b+ \, }1 f5 J
1 概述
2 K, A" S! G) z" P) |; F热力管道直埋敷设虽然已经非常普遍,直埋理论在实际应用中也不断发展成熟,但是管径大于DN500的管道直埋敷设仍没固定的规范章程可以遵循,在具体的工程实践中直埋敷设常会遇到各种各样的具体问题,从设计角度讲如何处理好这些问题对于整个工程来讲是非常重要的。本文主要介绍设计直埋敷设热力管道的一些实例以供大家参考。
5 T5 t' e" M8 E4 P4 f5 S
0 n# B4 a8 n. d9 O% E& f2 有关直埋管网设计理论3 l/ |. }% l5 e# j" u
一般来讲,对于大管径热力管网直埋敷设设计理论采用弹性理论,采用有补偿直埋敷设。管道安装时按最大安装长度确定固定支架间距。除设主固定支架外,还要设次固定支架。$ \9 d1 K% K: W

3 Z, Z, J' Z( n7 x! O5 @% |3 直埋管网设计中的实际问题及其解决方法$ K8 ~: i+ n9 u0 N
这里就一些供热工程设计实例从设计角度谈谈解决问题的方法,与大家共同探讨。
# [9 d/ R% t. M+ C9 B(1)新式固定支架的采用0 y  @! C5 i% Y) Z
在一项DN800支干线热力管道改造工程中,供热管网总长700m,热媒是高温热水,设计温度供水110℃,回水70℃,设计压力为1.4 MPa。7 {- N2 G% }& f- P8 F
(2)近距离拐弯管道的接法:. C' F2 V: s8 a1 D: A0 K) g  R
随着城市的发展,城市道路越来越宽,而一般情况下热力管网敷设在人行道下,同一街道下的管线新老管网的管位就会发生变化。在一项扩供工程中老管网距马路中心18m,新敷设的管道距马路中心22m,供热介质为热水,供水温度为110℃,回水温度为70℃,设计压力1.4MPa。" e6 \" S  C; A' F
(3)遇有不可预知地下障碍时管道的安装方法:* P# a1 g' d2 f  \$ l* B& Q/ g
在这同一工程中施工时是两支队伍同时从管线两端向中间施工,恰在快汇合时突遇无法测量的DN500污水管与管中心位置垂直交叉。为不耽误工期,避免重复施工浪费人力、物力、财力,采用短距离变坡的方法躲过污水管。9 H! x9 V6 Q+ P
; G/ c/ P4 g  G5 O& I, t& E
4 结论* w5 h. |. }# q) W- V+ ]! t
管径为DN800热力管网直埋敷设的热力管道从98年投入运行四年来无异常的情况发生,管道运行状态良好,供热效果很好。
! R; [! A9 b$ |- c5 [  h9 BDN600管道运行了二年,运行中管道没发生不良情况,一切正常。7 `) c3 k& A7 g! _* F* [
如此可见只要设计合理,施工规范,大管径管道直埋是完全行得通的敷设方式。目前实际施工中热力管道直埋敷设最大管径做到了DNl200,但是管道直埋敷设管径最大放大到多大,管道直埋安装最大安装长度是否可以再加大等都有待于热力工作者们进一步研究探讨,进一步完善。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表