请高手说说这两个一般的用途有什么区别?为什么有的选择熔断器,有的选择断路器?
2 S2 H7 T8 }  _, @  N+ q同时说说,电机的制动电阻的功率计算?
发表于 2008-12-10 16:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州

回复 1# letian1112 的帖子

现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。
3 m3 s. D# k: a" b; U. w0 M* z  \4 }9 L4 o7 Q+ o& d& R" J
3.1 熔断器
( n- j. p- n, b(1) 熔断器的主要优点和特点
+ a# W! u9 F: v. I0 J① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电2 e6 G+ q6 S% d$ M1 u" m2 f
流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;# T2 Z% Z0 n$ t7 C7 r
② 限流特性好,分断能力高;
8 z7 u. c2 B/ @# k' O③ 相对尺寸较小;
) z2 V" @5 K) k7 ~2 ^* N1 C) R9 e④ 价格较便宜。
  Z4 h7 N1 F+ ?/ P& g
+ T3 D0 f& S$ T  W5 [(2) 熔断器的主要缺点和弱点
) z2 c+ P0 n2 x/ z* W4 @& z- J① 故障熔断后必须更换熔断体;! l- x" j  |4 ^
② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;
9 @  p% q; h3 z  O③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;- W* |& b) d4 e( n+ |& o6 s
④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。3 @* c8 u/ b0 S' @1 f

1 X" [' b- U( z3 G3 j! O  ?3.2 非选择型断路器
- g" s0 f! k( S  _! t; p9 E. }) m7 B; w! n
(1) 主要优点和特点
$ s( Z+ L1 @0 A+ ~3 M. l% r# O: P① 故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;
) e+ f; L' p, x② 有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;
0 w' H/ B, v# \6 R3 k9 j③ 带电操机构时可实现遥控。
5 _1 j  s8 o2 L  a' f
1 G# W0 V* _; X2 Z8 p( T(2) 主要缺点和弱点
) P0 R& h4 W4 X① 上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;
  W: _: ?% e/ d/ H, p1 P* X② 相对价格略高;# \  j# \' j# Q# l+ n, x
③ 部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现在有高分断能力的
# T. h. q6 H! Y) S% s产品可以满足,但价较高。  G! |2 \! z& ?9 P
/ h* i* k' v' g3 B% q
3.3 选择型断路器! [. q2 A6 b8 T% @0 K+ E8 N
: r6 Z' h6 u. G2 Y) F) ?
(1) 主要优点和特点3 t  y4 A: B  w- C" E
① 具有非选择性断路器上述各项优点;
0 h* w8 f! q* `, F② 具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大
* n, |+ b* X, u$ f7 p7 j/ J$ C短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;2 U3 B2 e# Y: A) T: v& ]* U3 _
③ 现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。
* j* o' L. s: k% M3 {1 \: N5 j! n# c6 s5 W' c
(2) 主要问题: w+ B+ E$ H4 f4 \8 I
① 价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用;4 c" T- m/ Z  \5 {
② 尺寸较大。1 `& T2 K6 j! j% C7 {3 ?
4. 配电线路特点和保护电器选型
  g% e5 |. a4 T0 R3 ?4.1 配电线路特点和对保护电器的要求
/ M/ {% S0 r2 P' j* Y# N* S. o( r6 C' w& |. ?
(1) 配电系统通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。一般树干式系统的干线较长,对保护电器要求较高,往往需要高档保护电器,即选择型断路器。
7 C+ s$ r3 r* J' C(2) 配电线路可分为主干线、分干线和末端线路三种。主干线是从变电所低压配电屏引出的馈电线,当为树干式线路,此干线容量很大时,通常使用母干线。$ G& ]  q% Z6 E$ a+ L! j4 H4 a
(3) 末端线路是直接连接用电设备,短路或接地故障时,要求尽快甚至瞬时切断电路,无选择性要求。1 F6 x# w8 H) f+ a, w

4 g- x% j, v3 [, \: ?- f# f4.2 配电线路故障特点
3 x0 c3 G) ]! @; c' |. n1 x. @0 r6 j# y( V% m+ h0 E
(1) 短路和接地故障,发生在末端回路多,大约占到90%以上,特别是插座回路更是如此,原因是插头、插座和移动电器及其导线和接头等较容易出故障;
5 @" i* A4 b* B, z7 V(2) 就故障类型而言,接地故障多,相间短路少,前者约占80%~90%;0 ?0 r4 V' P  D4 ~8 @
(3) 电动机等设备的末端回路,通常是过载多,短路故障较少,电动机的过载约占80%以上,而过载是用热继电器保护的,不会使熔断器、断路器动作。
" x: X. X% ?" I) ~# ?: [7 ]+ k3 @
4.3 保护电器选型方案0 C. Z) m0 _7 X4 {

  e; q6 }4 ~- y3 {* K# k2 k5 Y% n! p  根据前面叙述的电路故障特点和几种保护电器性能的比较,提出保护电器选型方案的建议。本文只论述熔断器和断路器的选型方案,而不涉及保护电器参数的整定。4 V' L6 [/ e: [; R6 n
(1) 以下位置应选用选择型断路器; W% E2 s7 A7 {& t, r2 Q
① 变压器低压出线的总开关;. k2 G  ^* s8 ]9 a0 q( Y7 Z9 r
② 变电所低压配电屏引出的母干线,或引出的电流容量较大(如500A 以上)的树干式线路的保护;: _0 a' f- p( Z, A6 t3 B
③ 重要场所的低压配电屏引出的电流容量较大(如300A 以上)的放射式线路保护。3 w; }/ \+ \* r: @7 N- l: b
% f  G. t: w+ C5 a/ ?7 T
(2) 以下位置可选用非选择型断路器
4 V/ j9 L2 X) P7 D7 \6 `$ b9 i+ m. |① 末端回路的保护;
4 D3 {( N1 [( v6 I; f; j1 f② 靠近末端回路的上一级分干线的保护,当供给用电设备不多,且偶然停电影响不太大时。/ c& D/ P6 n* q/ i' a7 }- J4 z9 u0 W
. U# R) ~" j- r- [- x7 }
(3) 以下位置宜选用熔断器
) g* p% `/ R6 V① 配电线路中间各级分干线的保护;4 x- A& D% U0 e8 D3 }+ N
② 变电所低压配电屏引出的电流容量较小(如300A 以下)的主干线的保护;
6 j5 F% ~% d& E% a+ D③ 有条件时也可用作电动机末端回路的保护,但此处不宜选用gG型熔断器(即全范围分断、一般用途的熔断器),而应选用aM
5 k' |3 w9 o2 P型熔断器(即部分范围分断、电动机保护用熔断器)。因aM 型熔断器选用的熔断体额定电流比gG 型小得多,有利于提高保护+ T3 e/ s2 ~$ L5 C& [$ G, A  k
灵敏性,也避免了使上级保护电器选的过大。
' G) q; A  A" o1 \. h: V2 ]- G+ @/ U- r2 c: O; p
[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-12-10 16:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-11 13:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
虽然是网上的,还是谢谢你了,有时间回答一下制动电阻的功率算法(电机)。