[已解决] 关于风机功率问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-8 08:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
诸位了解风机的高手,我这里现在有一台90kw风机,现在想将其电机功率由90kw换成37kw,诸位看看可以吗?如果可以该怎样实施。
发表于 2008-12-8 09:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

回复 1# dgq0315 的帖子

如果原风机在工作状况下消耗功率在37KW以内,其它条件也满足的情况下就可以。
7 F9 G7 X1 s( B& X如果会超功率就不可能那样做。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
华氏911 + 2 积极参与

查看全部评分

发表于 2008-12-8 09:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可根据所要求的风压H、风量Q进行一下所需功率P计算:
6 C- j  F& d6 y5 I4 qP=γ QH / (102η)      
" T- Q+ ?' p- W+ v8 @式中:γ —输送气体的工况密度(kg/m^3);Q—风量(m^3/s);H—风压(m);η—效率。
/ X6 I" D! v# ]7 Y' A2 [6 T4 v# |: \若计算结果未超过37kW,就可以用,否则不能用。一般情况下差距这么大是不行的,因为还有最佳运行条件的问题。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-8 09:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
风机的功率是按送风量计算出来的。那么不要求原来那么大的送风量可以减小功率,同时减少电机单位转速,转速必须计算准确。必须随时注意电机发热的问题。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-12-8 10:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
你找一本风机样本看一下,所有风机电机的选择与风机叶轮都是配套的,简单的讲必须按风机型号规定的配套电动机使用,而风机型号又与(除尘?)系统的风量、风压及进风口的抽风压力、流速相关,只要把这些参数落实了不是说不可以换的,但是原设计使用90Kw电机的风机与37Kw电机的风机相比风机型号之间的差距也太大了,即便是同型号的老式风机与现行通用的风机相比其电机差别也不可能有这么大?

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-12-8 11:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
对了,原风机的叶轮部分是不换的,只是想把电机换掉,其他部分不动
发表于 2008-12-11 19:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
风机我们单位也用,而且我也负责风机方面的维修,电机的选择要参考所需风量、风压等参数计算所需功率,如果你更换电机是为了节能,可以考虑串级调速,我单位就进行了串级调速改造,不过看你更换的电机比原电机小太多了,估计应该实现不了,专家们来说说顺便学习下。