QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2227|回复: 7
收起左侧

[已答复] 119℃水蒸汽加热容器是否一类压力容器?

[复制链接]
发表于 2008-12-7 09:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
119℃水蒸汽加热容器是否一类压力容器?
$ {- W; g: [" S8 ], ~  q设计温度为119℃水蒸汽,查得绝对压力为0.193MPa左右(<0.2MPa)。: {8 T  f$ Y& [7 u7 `$ `9 M5 X
表压=绝对压力-0.1MPa。
/ U9 b! j9 w! X5 b, M) C6 Q+ B: q所以表压应该是0.093MPa左右(<0.1MPa)。. @# O& [* H/ M! L! H, d
设计压力=表压=0.093MPa左右(<0.1MPa)。
; v; u1 H" C- R' {! A那么这个应该不划类了吧(其它条件均属于一类的范围)!0 K* p, D* D. \/ T3 u* J7 r
脑子有点乱,这样理解对不对!?
6 A) @* J5 A7 @# Q+ [请大家来说说!!帮我理理顺!
+ y0 {- n/ N' p6 X. A. w2 S* A! \( `, o/ O) T
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-16 18:20 编辑 ]
发表于 2008-12-7 09:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1. 第一类压力容器:0.1Mpa ≤ 设计压力<1.6Mpa的容器,% p8 m# c3 q5 `' Z
  依規不在第一类压力容器範圍。: z- ~5 m8 f& L( q6 |% W' J
2. 樓主的設計值剛好在第一类压力容器下限下一點點,有避法規安檢之嫌。
+ T3 d' {3 _0 @/ C1 }; B. u3. 實際使用上蒸汽源壓力有波動,很容易跳進第一类压力容器範圍喔!
% K" ?# K; T. W$ I* f+ j4. 基於安全及職業道德,我建議別省這成本。
$ s6 s. n6 D1 A4 g! i. C. g 
发表于 2008-12-7 22:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
别犹豫了!一类!
发表于 2008-12-8 08:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
按《容规》来划分的话确实不划类别,但你必须保证0.093MPa必须是最高工作压力,否则就像2楼所说,稍微有压力波动,可能就达到0.1MPa,这时就是第一类容器了,要具体情况具体分析!
发表于 2008-12-8 10:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
必须保证最高工作压力为0.093MPa,否则还是按一类划分比较好。
发表于 2008-12-8 10:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是一类压力容器,没错的。
发表于 2008-12-8 11:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
设计温度为119℃水蒸汽,设计压力0.094MPa左右,其工作压力将比设计压力小好多,因为其中还得有个安全阀的起跳压力。因此不用算作一类压力容器。
发表于 2008-12-11 14:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
容规上是说最高工作压力大于等于0.1MPa。目前0.093MPa是稳定状态的工作压力,如有波动,很有可能超过0.1MPa,所以还是划一类吧。