接触器控制线路的接线端子,有没有标志表示是动合还是动断端子?接触器控制线路接线端子旁的标记都是表示什么?
5 K: _, F$ W7 Y: c" f& ^: _9 R% F- R' }, Z
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-12-5 20:34 编辑 ]
发表于 2008-12-5 08:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 xxyy@nc 于 2008-12-4 19:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- a( t. Y: |4 m( q. p: m9 f( [  L& l
接触器控制线路的接线端子,有没有标志表示是动合还是动断端子?接触器控制线路接线端子旁的标记都是表示什么?
. `, E7 K* z. @" i7 N, }
' k0 E  S7 K* e% P1 ?2 _
这在国家标准 GB 14048.4-2003 低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器 的附录A (规范性附录) 接触器及相应的过载继电器接线端子的标志和识别 中有明确具体的规定。# _* F& J( Y0 f# B
下图为该标准附录A的第1页。4 q" H& C0 j  D0 Y/ W
" T( b+ ~9 c  ^& B+ J  E7 a
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-5 08:57 编辑 ]
GB 14048_4-2003 附录A.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-5 10:33:29 | 显示全部楼层 来自: 日本

回复 1# xxyy@nc 的帖子

现实应用中,接触器主回路端子输入端是L1、L2、L3,输出是T1、T2、T3,线圈端子A1、A2
$ @% n+ t: W, A+ q; CNO是常开控制接点,NC是常闭控制接点。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-5 12:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
好多接触器的外壳可以反过来装的!
0 V& g' q* }% [输入输出标记的意义不大吧
发表于 2008-12-5 20:02:26 | 显示全部楼层 来自: 德国
2楼3楼说的很对,我手头这个接触器就是这样标的,看了你们的解释才明白,谢谢|啊!
( [% f4 h9 e% g! y" U" y4 {补充一点,动合还是动断在接触器上有图示意,图示中的标识与接线端子处的标识一致,很容易判断!
( H4 q$ E4 s9 ?2 _& l( e
3 p& |! s" H# V+ c1 V& \[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-12-5 20:34 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
yqwfk + 1 技术讨论

查看全部评分