看FR-A700使用手册(应用篇),有这么一句话:
/ l% b6 U  n# l  ]% S; Q连接直流电抗器时,55K以下的情况下,请拆下P1-P/+之间的短路片。
7 ~8 J" c4 H3 y+ F, D( i问:55K以上的,就不拆了吗?为什么?
" w" n  n4 z. m. b另外,还有个菜菜的问题:
! `" }1 A, }/ o" B" @0 o用来表示接线用的压接端子的符号,2-4,8-5等,该怎么理解?
" g' }  r. H+ \8 M4 f. S3 p" ]9 M+ `- s6 v% L& p
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-11-25 22:35 编辑 ]
发表于 2008-11-26 09:08:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
第二个问题没看明白
/ r; U8 x9 a; r0 S/ s! M" t' z7 y6 ~$ Y* ?$ F
第一个问题我是这样理解的:7 E5 ^, D' S! h& G2 A8 P
55K及其以下时,直流电抗器是选配件,安装时,须拆除短路片;
8 _( f$ d: n% i: T6 o55K以上时,直流电抗器是标配件,没有了短路片的设置,就不存在拆不拆的问题。. H$ D1 {% f+ q5 N, h