[讨论] 环境温度能否作设计工况?

[复制链接]
发表于 2008-11-24 14:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
把该地区最低环境温度作为设计工况考虑,不知对否? 请大家讨论。
发表于 2008-11-24 16:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
肯定是要考虑进去的啊
发表于 2008-11-24 16:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应具体对待,如果设计的主题在室外,就把该地区最低环境温度作为设计条件。如果在有通风采暖的室内,就不应当按当地最低气温作为设计条件。
发表于 2008-11-26 11:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该考虑环境温度是否对容器壁温产生影响。如果不影响就不必考虑。
发表于 2009-1-2 13:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
必须考虑到,尤其是室外的天气环境恶劣的地方。比如东北,坝上,西北的地。
% F8 U9 _6 K! _5 J6 N, u如果考虑不到,后果比较严重。
: h+ Q2 z; w3 k5 {. p! a; l% ^不仅考虑温度,还要考虑风速,空气的湿度。
发表于 2009-1-2 14:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
当然要考虑,我就碰到南方的许多产品一到北方就水土不服,原因就在于环境温度截然不同。制造商没有考虑。在PV2004软件中,使用环境温度是设计的基本参数,一定要考虑的。