我刚买了台人民水泵场生产的自吸清水泵ZDB-65(最大流量3.5立方米/秒,最高扬程65m)用来做实验,管路不长,只在泵出口装了一个阀门用来调节流量,吸水管没装阀门,连接好管路后试运行,发现泵出口内螺丝与外螺丝管件相接处漏水,用生化带包缠后不太漏了。不过管中始终有气泡,水不能满管,且压力忽高忽低,不知是什么原因?是水泵的问题,还是我设计的管路问题,请高手指教,谢了
 楼主| 发表于 2008-11-23 11:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
写错了,泵最大流量是3.5立方米/小时,不是秒。9 ]6 R/ b+ H7 [/ b
请指点一下
发表于 2008-11-23 12:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
注意:1。吸水管路是否合理,管径、密封性等
9 H- l) D8 U. _$ K& c1 k$ F+ K      2。电压波动情况
 楼主| 发表于 2008-11-23 13:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢指点。
! ~  G+ q# Y0 i) O/ F7 e我想再问一下,水泵没问题吧??
发表于 2008-11-23 14:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
水泵批量生产的话一般问题不大,极有可能是管路连接密封有问题,但是也存在汽蚀余量不足的可能性
 楼主| 发表于 2008-11-23 17:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,可能是密封性不好,出水口漏水。另外,我的工况安装高度只有1米多(课桌高度),应该不会产生汽蚀吧?
发表于 2008-11-23 17:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
检查一下吸入管路,根据楼主所述水不能满管,且压力忽高忽低,像是吸入管道进气所致。另外检查一下泵盖与泵体间是否有漏气之处。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
qhdhcs + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-11-23 21:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好的,我再好好查一下吸入口。
3 r9 L; q+ S: H4 b* ^是不是吸入管路必须垂直液面安装?我试水时,塑料管有点弯,这是不是也是压力忽高忽低的原因?