以下是我过去教学笔记中的部分内容,曾在网易相关论坛的帖子中发表,并有幸被lija512朋友在本论坛一年多以前的帖中引用过。. k1 a9 m+ t5 w' c, e( |
) Q9 ]% _2 s& c) Y7 C; }' v! |直接启动的条件 ) O" q3 }$ Q v/ g4 n$ T( \, d" L+ a7 }
通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定:
5 B1 c' f ]# d; r0 F# _Ist/IN≤3/4+S/4P 4 e. m, i Q, K# ~) n- q' d
式中 Ist — 电动机全压启动电流(A);
% \# F. j4 h' ~7 I5 d3 qIN — 电动机额定电流(A);
9 v. b% @$ V$ U; rS — 电源变压器容量(kVA);
# ?7 W( [" r5 y8 gP — 电动机功率(kW)。
5 A9 ?; Y |, w6 O/ I" x2 v关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。
9 P; E, ?+ p' O& V6 }在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。 " D) `9 K q) W# b* `
“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。 3 R5 e1 V& I% s$ n1 u
例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。
$ a7 e' p1 B- E v6 ?) v交流电动机全压起动需满足三个条件: ) N( h# Q o! Z8 ~ D0 T# i
⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的):
- I1 p$ A: C1 ~+ P; I9 A① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。) - h& z* u: p: G* V1 K b8 j7 V, x
② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%; $ D( o$ A9 ^& }, v# w2 `
③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。
% u9 y: l: E. l% e⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。 ' I! n1 j) w; K2 ~% {; P+ J: h
⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。
) O* J$ s% Z4 [; j1 N, I所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击; `4 O8 q7 v2 L" ~( ^