新安装的轴流风机试车时,有一块轴承温度先与另的轴承温升同步,三分钟之后温度上升明明显比另的高,过30秒后又向下走恢复到和另的轴承温度一样的趋势,试了两次都是如此,这是什么原因?
发表于 2008-11-14 01:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能原因:1启动的轴向力造成的。平稳后一端轴承负载下降。温度就滴下来了。2、轴承磨损的可能性也有,但是很难说清。一般不大可能。
发表于 2008-11-14 07:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得还是升温不正常的那个,有地方摩擦力过大。
发表于 2008-11-14 11:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个现象应该是正常的,靠近风叶的轴承负荷较大,在启动轴流风机之初,转速没达到正常转数,靠近风叶的轴承温升应当比外端轴承的高,转速达到正常转数后,风量达到正常,气流将轴承的热量带走,温度就正常了。