[讨论] GB3811-1983《起重机设计规范》规定,严禁用接地线做载流零线,如何理解?

[复制链接]
发表于 2008-10-22 11:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
GB3811-1983《起重机设计规范》规定,严禁用接地线做载流零线,如何理解?
发表于 2008-10-22 13:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
接地线是指正常情况下不载流的。在中性点是直接接地系统中,保护零线是接地线,载流零线是指供电电源的工作零线。接地线不许做载流零线,可以理解电源采用TN-S系统电源输出5根导线,1根工作零线、1根保护零线,3根相线。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
et998866 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-10-22 14:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果用接地线做载流零线,当三相电源某相断线,造成三相不平衡,会在零线上产生很大的附加电流,使桥架产生一个很高的对地电压,发生触电事故。起重设备通常采用电刷方式引入电源,因为环境因素这种方式发生断相机率是非常大。
发表于 2008-10-22 17:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
就是接地线不能做零线。通常机械的金属外壳是接地,平时也不载流。这是出于安全考虑。