携带型短路接地线截面积的验算
8 T; A' W0 a; @$ y 在被检修设备和线路上装设短路接地线是保证安全的技术措施之一,目的是为了泄放剩余电荷,防止突然来电以及邻近带设备和线路可能产生的感应电压。《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第80条规定:“接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。”很多单位在使用携带型短路接地线时,没有经过短路电流的计算就采用截面为25 mm2的接地线,这是不安全的。因为25 mm2的截面积是《电业安全工作规程》中规定的最小截面,如果短路接地线悬挂处的短路电流超过它的熔化电流,短路接地线将熔断,后果不堪设想。因此,应对携带型短路接地线的截面进行验算。- d$ h/ f: a, H
6 [9 o% P2 j2 E2 Q8 N- l; y
在原能源部颁发的“携带型短路接地线技术标准”(SD332-89)附录A中指出,携带型短路接地线的熔化电流可用奥迪道克公式计算:! ]+ x' {& h9 u, G. w" Y9 ]6 Y
: b o8 M8 z1 h T! Q6 m) h http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143015482.gif
1 t/ ]! A: O- M$ V
" A3 H, {1 r$ ~ a; x 式中:Im——熔化电流值,A;
7 m# d4 Y* _& J
8 Q2 H* I" G7 ~9 b/ f( Q A——接地线截面,圆密尔;
) I+ g+ j0 Q9 g e. @3 m8 v+ D/ H! N& N" _1 a) R+ r
t——承受电流的时间,s;2 J2 n+ Y. V! M+ z' A
/ l" q7 A6 C7 Z- z4 C/ O, w Tm——金属的熔化温度,℃; _8 t8 d7 n" n ^& F# k5 H
* l" b& G: z4 @1 f* ^
Ta——环境温度,℃。
5 a1 Y- W' w" T: o$ M% t7 O! S: `$ P, d, | T+ M( V# C
当使用铜质接地线时,Tm=1083℃,Ta=40℃若将A(圆密尔)换算为S(mm2),上式可简化为:
, ~1 T6 _) L# h5 k. M
. p# c6 _" t* l6 n! @" O2 v http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143016854.gif
) g+ B) I+ x+ n1 J; ?; p/ I0 G/ A
; \8 W, Y3 T. J0 y8 ]+ A9 V2 V+ t 一般以理论上熔断特性所要求得到的值Im除以一个降值因子作为额定短路电流I来估算携带型短路接地线所需要的截面积。降值因子值为1.08~1.15,若取下限值1.08,则:
9 C/ h% I& k/ N' U1 a
9 Y: |$ c( U6 ?" d http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143017241.gif按不同短路容量及不同的承受短路电流时间,可算出携带型短路接地线需要的截面积1 D, X6 e* c) i0 f; P
; m! @, | S! R- d# r/ O2 T! p
携带型短路接地线截面积计算结果 单位:mm2 L: ?7 H) r* z# p/ A }1 u5 m
3 R5 k7 U( n' |: L
一般线路工作中在变电站出线回路上工作时,所使用的携带型短路接地线承受短路电流的时间可取0.1s,为主保护动作时间(保护动作时限为0秒)加开关固有动作时间;变电站母线工作时,亦为母线保护动作时间加开关固有动作时间。, k7 N2 w' Y! f
2 J: C4 {! u, ~2 @3 C* Q& r* r; H 变电站母线如装接地刀闸,则使用接地刀闸。
3 }" `& c/ c c7 n! |0 D3 u( I9 m) K2 o: f" A% e' h+ E" B1 o- H
实际工作中,考虑到接地线的重量及悬挂方便,所使用的携带型短路接地线的截面不可太大。常用的有25 mm2和35 mm2两种。5 S& d; |$ @6 U1 M
# @5 b' Z+ Y9 u2 j, h7 R$ y6 |# c$ K 25 mm2可承受的短路电流为:+ Q+ ^! a$ e U& }+ M. U
# M- N7 U5 g+ d
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143019329.gif8 L/ o/ D2 j' g! ?8 b/ y* u
2 b5 V# n* s8 P/ Z 35 mm2可承受的短路电流为:
8 ^6 G8 D) q8 {
+ W5 v4 R, q, W( q" Q- V3 C7 G http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143022597.gif 6 L7 ]) R8 ^# M1 E1 B
# E z# `; \9 i2 H 各单位应根据短路容量对携带型短路接地线进行验算,验算时可不考虑合环运行方式下的最大短路容量。验算后,如25 mm2携带型短路接地线不能承受该地点的短路电流,则可采用在接地处同时挂两组25 mm2携带型短路接地线或改用35 mm2携带型短路接地线(须在工作票上注明)。为防止在使用中混淆这两种规格的接地线,25 mm2、35 mm2两种规格的接地线应有明显的区别。对每一电压等级的携带型短路接地线一般宜采用一种截面的接地线。/ P* l) w& f/ B" V4 a
- ^) N3 C2 o: r9 G# A( B5 w& G[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-11-11 09:51 编辑 ] |
|