[讨论结束] 三相三线电能表倒转

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-14 10:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
精炼炉高压柜 电能计量  电能表倒转  线路 调整后依然倒转2 ~  m! ]$ {( R2 H; V% l. q
换表 故障依然倒转 高手们有请  线路没有断线现象
发表于 2008-10-14 12:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还应该查线路,倒转就是线接错,只是没有检查出来
发表于 2008-10-14 12:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
查一下进出线有没有接反。! R2 b" K: Y% H' [3 x, R+ K9 }
是机械式电表吧?
发表于 2008-10-14 13:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
电压或电流有一相极性接错就会倒转。
发表于 2008-10-14 16:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
接线错误" l7 ]" S' u/ S1 ]3 e
《防止窃电实用技术 李景村编 中国水利水电出版社》(PDF)去看看可能有帮助' t3 b9 |1 Z" x. M2 d% v% Q

' U) f. t& c; r3 Y' i+ ~2 i& D$ Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=579722&extra=page%3D3
+ Y% J' [# q5 ^4 k2 M2 B1 @
1 e1 ?3 p5 P% [; c[ 本帖最后由 hihihi 于 2008-10-14 16:11 编辑 ]
发表于 2008-10-15 13:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
互感器穿线方向不对,P1是流进,P2是流出。
发表于 2008-10-15 13:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用项位表看一下是不是项位反了。
发表于 2008-10-15 15:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
接线错误,换表没有用。看看电压互感器和电流互感器的极性是否正确吧!
 楼主| 发表于 2008-10-16 11:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
表的线路没有动过 是在运行中开始出现的
发表于 2008-10-16 23:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你的精炼炉估计应该考虑一下是不是谐波干扰的问题,是不是存在电能回馈的问题,这样首先要确定一下你的电表的工作原理,是总是这样还是偶尔的问题,个人之见,楼主可以说的更详细些最好了。
 楼主| 发表于 2008-10-25 12:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
首先声明 表是在运行中倒转的 也就说 运行条件没有改变 线路也没有改变
2 p$ R" ^+ `! P. _. M所以怀疑 表的问题 但是换完后依旧倒转 呵呵) x$ ~+ t' Q0 [7 L  x
然后调整了一下线路 依据倒转
7 g6 D- R0 x/ D3 m高压侧9 G4 B7 q4 [1 Y$ P3 U8 }# q( y
有电容补偿
发表于 2008-10-27 13:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
考虑一下10楼所讲的情况。
发表于 2008-10-27 16:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
接线正确的电能表,在运行中有可能发生反转现象;1、当被测功率的传输方向改变。2、三相负荷严重不平衡,功率因素小于0.5,C相无电流或A相无电流,三相三线有功表会反转。
发表于 2008-10-28 00:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
我们知道:三相交流电的电压或电流到达正或负的最大值的先后顺序叫做相序。在电网中,通常是A相比B相先到最大值,B相比C相先到最大值,C相又比A相先到最大值。对于一个用电设备,如三相电动机,若电源相序和电动机相序对应,正相序接入,则此电动机正转。如电源相序和电动机相序不对应,反相序接线,则此电动机反转。相序也只有两种,即正相序和反相序。对一台三相电器的具体电源接入相序来说,不是正相序就是反相序。如:三相电动机任意对调一下两根电源进线,电动机就可改变转向,也就是改变了这台电动机的电源接入相序。我们使用的旋转式相序表实际上也就是一台小型的三相电动机。正相序、反相序都是相对的,对三相电气设备,正相序接入有三种:ABC、BCA、CAB,反相序接入也有三种:CBA、ACB、BAC。至此,对于要求按正相序接入的无功电能表的倒转,如查无其它接线错误,又不发生无功倒转时,即可确定为相序接反。我们就可根据上述分析不用测定相序来改正了。对三相三线无功电能表,只要把电能表接线盒上的1、2、3电压接线和电流进出线改接到6、7、8接线孔上,再把6、7、8接线孔上的电压线和电流进出线换接到1、2、3接线孔上,4、5接线孔上中相电压线不动即可。对于三相四线无功电能表,可任意调换1、2、3接线孔上接线至4、5、6接线孔上的接线,或4、5、6接线孔上的接线与7、8、9接线孔上的接线调换,就可使无功电能表正转。这里要注意的是:
( i- k+ V0 e+ X7 |( m7 j
& h$ g$ H6 l7 T! v( l6 r    (1) 对于倒转或不转的三相无功电能表,必须进行认真查对接线是否存在其它错误。
+ J0 a5 H; _5 T0 _/ }+ l$ D
; d3 G6 y( E. }  |$ R. `    (2) 对调时电压进出线、电流进出线要一一对应。" F* s. N) `$ a* k" C

  i3 p3 ?; [, A(3) 正弦型三相无功电能表,不论相序接正还是接反,在力率滞后情况下,电能表始终正转。但由于这种表本身功耗大及制造困难等原因,近年来已很少制造使用。高低压电网中大量使用的都是跨相式无功电能表,因此在无功电能表接线时一定要按正相序接线,方能保证无功电能表运转正常,计量准确。
发表于 2008-11-1 15:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该查线路,倒转就是线接错