您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我所在工厂四柱液压机所用PLC是欧姆龙的。有两个PLC内部电源坏了 ,开机烧保险管
发表于 2008-9-28 22:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
短路或过电流都会烧保险,一点一点查,重点检查大电流工作部件;有的短路现象从表面也能看出点珠丝马迹,爆电容,爆晶体管,大功率电阻引起印刷板碳化短路等等;保持内部清洁
发表于 2008-9-29 10:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
检查一下功率元件吧,有可能是其损坏造成开机烧保险。
发表于 2008-9-30 20:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
先把整流桥后面的电路划断.看看整流是否正常.
 楼主| 发表于 2008-9-30 21:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
整流滤波都正常。后面的对管坏了一只。还是一样