烘箱和烘房的加温热量计算公式# N2 b; S% T3 L9 q& E# f/ a
8.2.2 加热装置<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comhttp://www.haocoat.com/editor/images/smilies/default/23.giffficehttp://www.haocoat.com/editor/images/smilies/default/23.gifffice" />' F$ @, R5 q! M9 |& a
    考虑到油漆烘烤和冬季送风温度低需加热,送风温度18℃以上,本方案配置燃油加热装置  套,每套加热装置及冬季送暖风制热量的计算如下:
' a" W" D8 p5 N8.2.2.1烤漆升温时热耗量计算1 w5 I- |0 d. O' _
Qh总=(Qh1+Qh2+…+Qh11)K6 n' p" i; t' x/ `+ Q  J* Q
Qh总:升温时总的热损耗量(Kcal/h)' D8 P: j  p4 z  ], W. z
K:考虑到其他考虑到的热损耗量储备系数  K取1.2
( f, M- F4 o! Y0 E/ A& `" u* S⑴设备室体散热量
! K# t0 L! P+ f  Qh1=1/2K1F1(t1-t2)) x  F3 M' j2 {( J% A
  K1:设备室体保温层的传热系数(Kcal/m2·h·℃)
, j& t7 D) p! j. P8 |- o  F1:设备室体保温层的表面积之和(m2)
9 Q; m+ V/ Z0 F( q' J9 ?  t1:烘干室工作温度(℃)
5 M5 Z/ |2 l( b3 W/ b0 Q  t2:环境温度(℃),取最低-10℃1 ~5 u4 _/ T; b3 Y/ h
  Qh1=1/2×0.38×700×[60-(-10)]=9310(Kcal/h)8 k0 ?; T# J" M, z- ~7 ~
⑵地面散热量. F' J$ ~$ \* S" F; Z
Qh2=1/2K2F2(t1-t2)
- l7 u% X4 u3 V! n1 Z# eK2:地面的传热系数(Kcal/m2·h·℃)4 G% q  Z3 T- Q& d$ p) J; u5 S" r
F2:地面散热面积(m2)
/ O+ @9 y9 O& ~' l8 k/ g6 V6 A' _4 HQh2=1/2×2.5×182×[60-(-10)]=15925(Kcal/h)# d4 j8 z, H' b/ q  D
t:升温时间,0.5小时
- ]+ g4 f% I% A* e2 p1 m# N⑶烘干室内与热风接触的金属吸热量
: z: T) c! F; }3 W! U4 _Qh3=G1C1 (t1-t2)/t+ L3 ~6 a2 j* t& J
G1:烘干室内金属的重量(kg)(烘干室地上部分)! ?0 n: S6 I; ]; y0 ]
C1:金属比热(Kcal/kg·℃)
  [% ^/ e. x7 U% c% |# p. L$ t% wt:升温时间,0.5小时
3 O5 k/ r7 G! o% Z8 kQh3=5400×0.115× [60-(-10)]/0.5=86940(Kcal/h)
1 `$ \5 s" P; ]⑷外部风管与热风接触金属的吸热量, t1 w( ^, m- ]; U1 F8 K5 u4 Q1 [
Qh4=G2C1 (t1-t2)/t  N6 h6 N6 _; Z3 r# O6 x
G2:外部风管与热风接触的金属重量(kg)2 ]" b8 @/ w3 P& Z1 x7 Z+ r
Qh4=3120×0.115× [60-(-10)]/0.5=50232(Kcal/h)% g* k  N* r; r7 O/ F' D: `+ T# U, h
⑸送排风系统中岩棉吸热量
: X+ U( \- s7 B% Z; ]5 |) QQh5=G3C2 (t1-t2)/t
7 N' n3 w+ \6 U5 D, wG3:保温材料的重量(kg)) Q0 g" |; v! Y2 I6 r& K
C2:保温材料的比热(kcal/kg·℃)
7 P' _9 _, m8 J0 a. D$ GQh5=1500×0.16× [60-(-10)] /0.5=33600(Kcal/h)5 d' }$ B- H7 p7 ]! Q( L$ s, E
⑹:送排风系统中与热风接触的金属吸热量2 T0 F) c, z/ G) u# P8 s
Qh6=G4C1 (t1-t2)/t
: q7 w0 _5 J2 z9 j4 f  UG4:送排风系统中接触金属重量(kg)4 b1 J8 k& H6 o
Qh6=6000×0.115× [60-(-10)] /0.5=96600(Kcal/h)# G! g5 N3 S- E$ j; s  N
⑺工件吸热量! C; a( m' f' r7 a% V& L) }
Qh7=G5C1 [(t1-t2)/2]/t2 u0 W0 S! c( R
G5:工件重量(kg)% s7 m, l: E% c  P
Qh7=40000×0.115×{[60-(-10)]/2} /0.53 c4 ?$ e- A! N9 F
    =322000(Kcal/h)
7 n( [' I) X+ j# p1 B8 \3 s9 t⑻烘干室内空气加热量* h( W% }, n* p. u: |/ `0 N6 S
Qh8=G6C3(t1-t2)/t
" R4 d+ {3 m$ b/ U: r5 oG6:被加热的空气重量(kg)' L9 e5 \" l5 Q9 J* I# A3 i- r
C3:空气比热(kcal/kg·℃)
& N0 g5 N9 ]# S0 e8 V; {+ t: _Qh8=1698×0.24×[60-(-10)] /0.54 E6 ?1 u$ Z1 w. q7 T! {
    =57053(Kcal/h)' \- Y, c2 H% I. a; o
⑼补充新鲜空气加热重量
0 s. ^" M- f3 e8 mQh9=G7C3 (t1-t2)4 k- D/ d/ f) _$ R4 S  Q# `0 p
G7:每0.5小时补充新鲜空气量kg, e: Y0 |$ |" K' V* E2 X- W
Qh9=6192×0.24×[60-(-10)]8 [1 ^' p/ M) o9 n( I* v, q
=104026(Kcal/h)
! t* ?! C7 G0 G" O3 u6 s$ [⑽油漆材料吸热量
. [0 b2 j/ Q/ sQh10=G8C4(t1-t2)+ G9r
" |2 a5 M: X# o, O5 {; H. qG8:烘干室油漆材料最大消耗量(kg)3 G+ N1 ~8 `1 |1 J$ R" T! x0 C" `; B/ y
C4:油漆材料比热(Kcal/kg·℃)
2 ?/ _& T* M( \) N/ \, o5 bG9:油漆材料中含有的溶剂重量(kg)
6 B% x7 c6 l7 j9 N  r:溶剂的气化潜热(Kcal/kg)! @. t; o( D2 n( i: `# X; v
Qh10=100×0.5×[60-(-10)]+30×90. o7 W8 r% M2 }) q9 Q) S$ b! p
    =6200(Kcal/h)& I$ r! W$ W# u0 C' n. O+ X: H
⑾烘干室地下部分吸热量& r1 ^: n1 r' B$ k  p1 \
Qh11=G10C5[(t1-t2)/2]/t
- }; h. s" m2 g" V9 h& @& PG10:烘干室地下部分钢筋水泥重量(kg)$ [) l5 F% u, u" Q/ u" X
C5:钢筋水泥材料比热(Kcal/kg·℃), o% v" A" r2 v( F9 Q0 N8 }2 o
Qh12=12000×0.22×{[60-(-10)/2]/0.5}=184800(Kcal/h)
5 G# n1 A6 a- aQh总=(Qh1+Qh2+…+Qh11)K
: K3 ?' [5 l, |4 j# L=966686×1.2$ L6 {- Q: m8 p" Y5 ?
=1160023kcal/h
1 g) E! u- Z: y! o" j8.2.2.2保温时热耗量计算
% K9 M1 B" h5 y/ z: |Q′h总=(Q′h1+Q′h2+…+Q′h5)K; f+ L# E+ d$ ]) H
Q′h总:保温时总的热损耗量(Kcal/h)
+ q; d0 C0 G! c3 E1 Y: f$ SK:考虑到其他考虑到的热损耗量储备系数  K取1.2
' l0 c/ o/ o0 f' S: w- d⑴保温时室体散热量
# k% N' @) t4 j9 e3 P6 A  w" ]  U  Q′h1=2Qh1=2×9310=18620- k; A' l, o2 O% p( z
⑵地面散热量  x* c- e: s0 [6 _, s6 k
  Q′h2=2Qh2=2×15925=318503 L: G& O% a1 M7 y( y9 V5 i' o
⑶工件吸热量! J0 d6 y( o! Y
Q′h3=G5C1 [(t1-t2)/2]
+ @+ U5 _0 h, d9 s1 T! c+ ~G5:工件重量(kg)' X0 b" G+ V4 D. u4 ~
Q′h3=40000×0.115×{[60-(-10)]/2}3 _" Y+ C6 D" I5 r/ }
    =161000(Kcal/h)' T7 K2 S, s* X
⑷补充新鲜空气加热重量5 b1 G& l' q, o  s) y& `
Q′h4=Qh9=104026
: u3 p$ B4 x8 I⑸烘干室地下部分吸热量
3 F; ]8 B4 T6 T+ o3 c* s# LQ′h5=G10C5[(t1-t2)/2]
/ z; a2 i* b9 v9 ]' K4 Q1 p" YG10:烘干室地下部分钢筋水泥重量(kg)
; G# C1 h) n4 \& ^/ U: |& _+ E* m, @C5:钢筋水泥材料比热(Kcal/kg·℃)" h3 p: Q# p+ t% T: I+ w/ i
Q′h5=12000×0.22× [60-(-10)/2]=92400(Kcal/h)
, Z: X. \) H4 Q3 m2 |: pQ′h总=(Q′h1+Q′h2+…+Q′h5)K7 D$ w6 ^: ^# r& K
=407896×1.2
+ i) y, ?3 O' r( @! f6 r=489475kcal/h$ ^, A( c* h# d. _) a3 }( C$ Z9 X0 _' H
升温时所需热量大于保温时所需热量。
" [+ n" x! ^) k1 z# b$ i8.2.2.3烤漆时补充新鲜空气量计算: Y4 V: w% H! k
Qb=4G/t0
: ^0 ]7 O* b$ G/ @Qb:烤漆室安全通风所需的新鲜空气量(m3/h)% |9 r  ?: d! E' y# R% l6 |
G:一次装载带入烤漆室内的溶剂质量(g/次)
' z8 D" z# P8 V" M% SG=80×18%=14.4Kg×1000=14400g
& ?* A# v# F' p0 a9 V- J# |t0:以最大挥发率计算的溶剂蒸发时间。3 ^& ^7 V$ E7 p& Y  g" u  {
(经验值,烘干大型金属工件时,推荐t0=0.3h)6 m/ D& ^7 ]5 w
X:溶剂蒸汽的爆炸下限计算值(g/m3)  t3 @( J8 r5 v& R
保证溶剂蒸气浓度低于爆炸下限值25%的安全系数。
% w+ P- O5 @7 W( z6 _+ l! O8 AX=极限值(%)×蒸汽密度(空气=1)×1.2×1000
  l4 J; |: G4 B  =1%×3.36×1.2×1000=40.32g/m34 \9 R9 b8 |8 `* x( Y
Qb==4×14400/0.3/40.32=4762m3/h  B. |7 V% v& B3 M9 `
取Qb=4800m3/h
+ J3 f6 d6 c. D8 m+ S, X所以,烘干室安全通风所需的新鲜空气量为4800m3/h。
) m& O* c$ S6 R# ~) m8.2.2.4冬季喷漆送热风制热量计算: G7 K; ~) G% q: D& H
Qp= Qsρc(Te- T0)- q) L! x( c) D2 k4 f8 l. K* n
Qs:总送风量,取Qs=226044m3/h, D3 p1 k1 e5 h/ a/ b0 E: g
e:空气比重, 取e=1.2Kg/m3
1 @% E! D  w: w$ u0 @/ Sc: 空气比热, 取c=0.24Kcal/Kg.℃5 r4 B' c& a4 O/ L! S
Te:喷漆工作温度, 取Te =18℃$ e% ]# \. a: L
T0:冬季室外温度, 取T0=-10℃4 w2 ^. d& u7 }. Z2 Q
Qp=226044×1.2×0.24×[18-(-10)]) j) g. ?( d+ |0 l& e
  =1822819Kcal/h
! Y7 b7 Y2 s( K: \( I1 Q; e4 O2 A8.2.2.5经以上计算得如下参数值:9 ]* D$ o- h) ]1 J8 F& Z; s
  Wh总=1160023Kcal/h
# p/ |& n& L# X  W′h总=489475Kcal/h
0 O+ D/ p6 `8 [% s8 u' R  Wp=1822819 Kcal/h
, q! Q; F. k7 t6 U9 }. \式中Wh-烤漆时升温所需的最大制热量
4 A  C. Z  I3 s% U    W'h-烤漆时保温所需的最大制热量0 r, B1 I9 a: q4 S' R  y" W
Wp-冬季喷漆时升温所需的最大制热量
! q9 g5 }& j1 B6 e9 ?- I: c燃油加热装置考虑到运行成本和投资费用,以及场地条件等诸多因素。