发表于 2008-9-22 05:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一个输送链有两个电机带动,最近经常发生一个变频器故障电机不转,另一个不停,使链子损毁。如何得到保护。$ e' D* f( n8 s' P8 r
. p( R  z( O( U, t& X
一个PLC---------一个继电器---------两个变频器-----------两个变频器分别控制的电机' @! t) w4 Z- `0 g9 M( j
. a3 J  W7 w- V* y- P6 \
两个电机要求共同运停,当一个变频器故障电机不工作,另一个电机也能停止工作。
发表于 2008-9-22 11:31:53 | 显示全部楼层 来自: 日本
变频器都会有报警输出接点(继电器输出),将此接点接入另一台变频器的急停控制端(交叉控制),即可实现同步停止。
) T# p" p/ w: ?8 ^9 k任意一台变频器报警,两台变频器都停止工作,电机停止。只有排除报警以后,才能正常启动。
发表于 2008-9-22 12:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南

回复 1# yl7267 的帖子

两个电机用一个变频器控制或将两个电机设置电气联运控制开关
 楼主| 发表于 2008-9-23 02:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢谢楼上两位的回复!2楼的我正照样试用,3楼的使用一个变频器不可用,那样电机很难保证同步.
发表于 2008-10-4 20:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
将变频器得故障点进入PLC程序编写变频器互锁
发表于 2008-10-4 20:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
两个为同时控制,可做保护电路
 楼主| 发表于 2008-10-8 05:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
首先谢谢楼上几位的回复!大家的处理都集中在两个变频器是否能够发出一样的指令,但有些时候是两个变频器显示输出的一样频率,但两个电机秋有一个未得到信号,其中一个没有输出,这时有无好的控制方案。
发表于 2008-10-8 10:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
可否这样,不过我的方案会增加成本., ^* v% K1 l- [: o! i& i' M; _) q
在变频器的输出线路上各安装一个电流检测继电器,把它们的开点接到对方的急停电路里面,当变频器因故障没有输出时,继电器不吸合,把另一台也急停.
) Z/ l5 G8 L& o只是一个设想.
发表于 2008-10-13 18:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习一下
发表于 2008-10-14 10:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
变频器 一拖二控制 应该能解决你的问题