发表于 2008-9-13 15:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在s7-300程序中有SM0.0,一直常亮,但有的地方好像是计数脉冲一样闪烁,我只知道SM是特殊功能存储器,但不知道具体是干啥的?请各位高手指教,谢谢。。。
发表于 2008-9-14 18:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
SM0.0是上电一直保持通的,因为输出是不能直接接到主线上,要用SM0.0过渡一下,SM0.1是上电只导通一个周期,你说的闪烁也是在SM里面有0.1秒的,0.5秒,1秒等好几个,好像是在0.4到0.6吧,具体我也忘了
发表于 2008-9-27 14:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
持续高电平!!!!
发表于 2008-9-27 20:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
300中是没有SM0.0的,楼上的搞错了,只有在200中才有此特殊存储器
发表于 2008-9-28 06:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
300是自已定义脉冲的M点的
发表于 2008-9-29 14:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
S7-300中没有SM存储器,: Z  O# V5 Z- a' q
在S7-200中有% [' S- ^9 ]: D# {2 l6 z
SM0.0为CPU 上电始终保持为1
发表于 2008-10-1 23:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
S7-300中的用常通点或是首次脉冲通,你要在ob100调用,你要使用脉冲的话你在硬件组态中,cpu参数项中自订
发表于 2008-10-2 06:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
300中是没有SM0.0的,楼上的搞错了,只有在200中才有此特殊存储器
* m- x% Y2 y& M) |1 L* S) G- n

2 o5 i7 N+ t; D- g) m& XSM0.0可以理解一直为ON,RUN后一直需要得电时或每个扫描周期都需重新赋值时用SM0.0。7 L. t% y& F% `. x3 g
SM0.1是STOP到RUN时只接通一个扫描周期,可以初始化一些数值。4 f- K4 [: j  _/ W, [% K2 A5 C: y
想在在S7300中实现此功能,用OB100就可以了。
发表于 2008-10-18 23:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
SM是200的特使存储区,300没有,但是300很多OB块,可以在里面进行设置,OB100就是初始化组织快