QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2958|回复: 8
收起左侧

[讨论结束] 电力系统中性点接地方式

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-6 11:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 马来西亚

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电力系统中性点接地方式
发表于 2008-9-6 11:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电力系统的中性点指发电机和星形接线变压器的中性点。电力系统的中性点接地方式主要分为两类:直接接地和不接地。直接接地系统供电安全性低,因为这种系统中发生单相接地故障时,接地点和中性点会形成回路,从而接地相的短路电流会很大。不接地系统单相接地时无上述现象,但是非故障相的电压会上升为原来的根号3倍,从而要求电气绝缘水平提高。在电压高的系统中,绝缘水平的提高将使费用大大增加,所以一般电压高的系统中采用中性点直接接地方式。我国目前对110KV及以上电压级的系统采用中性点直接接地,35KV及以下电压系统则采用中性点不接地方式。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
James28 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-9-6 12:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
电力系统的中性点接地方式主要分为两类:直接接地和不接地。" v% f) E! Z% o! g7 F
应该是:电力系统的中性点接地方式主要分为两类:直接接地和非直接接地吧。$ S$ [! M7 {6 K- |
这方面的书籍论坛很多,下载看书比较好。  B6 T( X, x/ q2 w5 k6 N
非直接接地包括不接地、经消弧线圈、电阻接地。
发表于 2008-9-6 21:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电力系统的中性点接地方式主要分为两类:直接接地和不接地。: O" j( }" I' G" P/ U
直接接地和是大电流接地系统。% U5 C7 r* L, B
非直接接地包括不接地、经消弧线圈、电阻接地。' ]  A  i( i0 e& D1 p& ^) U
不接地系统,有单相接地时,接地电流是电容电流,小,可运行两小时。
发表于 2008-9-27 15:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电力系统的变压器中性点接地方式一般分为以下5种:
% Y: _/ v& a3 z. I1 X; U8 D) D+ G1)中性点不接地方式;
+ C, P4 L) w' A2)中性点经高电阻接地方式;
  h, h9 S$ Z. N& x* F+ ~+ e3)中性点直接接地方式;
5 U2 i( C9 _$ y2 Z& z4)中性点经低电阻接地方式; 9 M0 w0 f* g5 c& f
5)中性点经消弧线圈接地方式"

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
James28 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-9-28 01:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花

回复 6# cylzwx 的帖子

国内不是这样分的,这方面的问题还是按照国内规程比较好。按照你的这种分法,还有中阻接地。
发表于 2008-9-28 01:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花

回复 4# ljc583 的帖子

不接地系统,有单相接地时,接地电流是电容电流小,可运行两小时。0 F( M# w! |0 X- U; e  m
这句话有问题,小电阻接地方式,零序是要跳闸的,不会运行2小时。
发表于 2008-9-28 10:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
电力系统中性点的接地类型分为下面三类:0 B- v5 ~1 d2 T( ?- S/ u# v
1:中性点绝缘系统8 s* `3 M7 q2 [3 S+ |( ?0 B6 I
2:共振接地系统1 f" E9 i# |2 e) c
3:中性点接地系统
  O6 Y; m  I( q7 o& Y
0 D& p8 z' m& `6 E+ v
中性点接地系统又分为:
, t, z" z+ f7 u1)/ E/ h4 ]! A# C4 S. M
中性点直接接地系统
/ o/ S1 `' F. G3 S, v2). m' I. S% u# x. H7 n" J
中性点阻抗接地系统
, I* M2 \9 t1 U( ~* t+ K! B其定义如下:
, W; w$ I* V! r5 f* H. P1:中性点绝缘系统
9 ?! e1 _  Z5 K" g; J# {
8 u) D) K" I; I" [8 w. q
一个系统除了通过具有高阻抗的指示测量仪表或保护装置接地外无其它旨在接地的联结。
2:共振接地系统

7 d% }# x9 k* I' j8 s: T
经电抗器接地的系统。在单相对地故障中,其电抗值应使通过该电抗器的工频感性电流基本上与接地故障电流的工频容性分量相抵消。
注:在共振接地系统中其故障电流值被限制到能使空气中的故障电弧自行熄灭。
3中性点接地系统
$ i) o2 X0 z, B+ X5 Q8 R3 |# @
一个系统,其中性点是直接接地的,或者是经过一个相当小的电阻或电抗器接地的。此电阻或电抗值应小到能抑制暂态振荡,且又能给出足够的电流供选择接地故障保护用。分为中性点有效接地系统和中性点非有效接地系统。
  @7 B0 d3 k# @. O4 na) 所谓某一指定点处的中性点有效接地系统,就是指该点的接地系数不超过80%。; K- x2 P9 ?3 L6 R
注:如整个系统布置中,其零序电抗和正序电抗之比小于3并且零序电阻和正序电抗之比小于1 则该条件一般均能达到。
b) 所谓某一指定点处的中性点非有效接地系统,就是指该点的接地系数会超过80%。0 Z, z- G3 J+ H
其中的接地系数定义如下:
2 w# I; r4 |6 }接地系数是指在一定的系统布置中,当发生一相或多相接地故障时,三相系统中的某选定点(一般选设备安装点)的非故障相的对地的最高工频电压方均根值与该点在故障排除后的工频相间电压方均根值之比值,用百分数表示。
发表于 2008-9-28 14:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州

3 N. g+ X; z6 @% ]' G& [  B/ j- C" h( d# C: n( m+ S
电力系统的中性点接地方式
" S, V. Y7 i+ Q0 W; i3 `共有三种方式:
. t7 A3 X8 l: p0 n2 d, a' }8 CA 中性点直接接地
  L; x3 X2 I: @5 A* Y& I& L+ o! L110KV以上电网的中性点采用本方式,在这种系统中,发生单相接地故障时,接地短路电流很大,因而称为大接地电流系统,在本系统中的保护装置应灵敏、可靠、快速切除故障。: A& V: z5 X0 A" `: t( L
B. 中性点不接地
) ~- @: D8 b+ _  l3~35KV电网系统采用这种方式,在这种系统中,发生单相接地故障时,接地短路电流很小,故称小电流接地系统,在本系统中出现接地故障时,并不破坏系统线电压的对称性,系统可继续运行1~2小时,不必快速切除故障,保护装置不作用于跳闸,仅发出信号由运行值班人员采取措施。8 F( j# ^# g' A8 s6 M% j
C.中性点经消弧线圈接地方式- }- \/ B8 C, C8 G0 k: v
在中性点不接地的小电流接地系统中,如果系统对地电容电流较大,发生单相接地故障时,接地故障电流大于10A(对10KV35KV系统)或30A(对6KV系统)时,要装设消弧线圈进行补偿,减小接地故障电流,称为经消弧线圈接地的系统。本系统中出现接地故障时,保护装置也不作用于跳闸,仅发出信号由运行值班人员采取措施。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表