QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1680|回复: 4
收起左侧

[讨论结束] 奇怪的干扰,公司有一组两连轧机组出现一奇怪现象!

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-1 11:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司有一组两连轧机组出现一奇怪现象:
! X' j/ a, M3 ?* ^" l4 o  B6 K       当一号主机(75KW直流电机)合闸后会对系统产生干扰导致PLC误动作。9 p' M  i6 Y1 R2 Q7 ^  G8 a0 y# ?
  经现场观查  在电机合闸后 加速前没产生干扰信号 当电机速度稍微加大之后就出现干扰信号。请高手给以指点分析下原因及解决方法 。(干扰信号是从现场操台过来的进入PLC的控制线与直流电机线有10米处于公用线槽。但是开另外两台直流电机就没有产生干扰信号 他们都是公用一个线槽  谢谢 指点)
& H. c, n  X6 |' Q/ Q9 l3 c0 J+ F
1 ?4 M  ]3 {- N" @7 C' }[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-1 20:35 编辑 ]
发表于 2008-9-1 21:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
换向器与碳刷打火会造成极强干扰,检查一下
发表于 2008-9-19 16:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意天地之间的观点.换向火花,干忧厉害.
发表于 2008-9-21 14:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这种干扰信号如何检测啊。
发表于 2008-9-24 09:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 风洞 于 2008-9-21 14:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 Y4 C6 }5 Q  y0 f1 N这种干扰信号如何检测啊。
5 ^: u: K& o6 v+ M4 S, L+ X
8 [, ?9 t! o- q9 P' [& c
检测电刷火花干扰可以 用一个收音机(中波,调到没有电台的地方)靠近设备来听杂音。 换向器或滑环的打火声是尖利的刺喇声而且没有规律。 可控硅整流和逆变是嘎嘎尖叫随着导通角变化声音也在连续变化。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表