[讨论] 比例伺服系统的干扰问题

[复制链接]
发表于 2008-8-28 09:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大家谈谈在实际应用中碰到的干扰问题.& X, W7 M3 s' Y
我就遇到伺服电机驱动泵的系统电源受干扰,控制信号产生杂波,系统变得极不正常.
发表于 2008-8-28 20:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国
1、我国对生产区域的整体电磁环境测评不仅没有手段,而且没有标准;
# t1 U/ Y+ A: J   因为我国对单项工程的干扰度(电磁、强光、热辐射、噪音...)根本没人过问;% V# K+ r- i+ H" C) ~0 H
   (官员?谁知道他们整天干什么去了)
8 R  q7 H9 k+ V' A2、任何伺服系统,只要你想做好,必须对工作环境做好因对手段;. Q1 O' e) A3 e8 [
   简单就一级控制来讲,电流控制相对比电压控制要稳定。! H: ^* r% h( P0 U0 j2 e6 s" n. A
3、我遇到的最恐怖的干扰问题:在某工厂,我恒压变量泵的电机电源竟然100HZ(单项),最后检查结果是被一室内照明灯干扰了;8 T8 k& b6 A3 l% z; `5 W% e1 O
   滑稽还是可悲?我说不出...
发表于 2008-8-28 21:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
干扰问题很头疼,但应处理好接地问题,比如动力接地应和测控接地分开.
发表于 2008-8-29 09:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2楼说的是,我也遇到过这样的问题,就是示波器接收信号受到干扰无法工作。对于这种现实,只有自己想办法,尽量远离干扰源,有时侯在一个地方转一个方向都会有好效果。还有就是尽量采用屏蔽线。希望大家多多发表看法!
发表于 2008-8-29 16:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
解决干扰的有效途径即在电气、仪控上使用使用封闭桥架,动力、仪控电缆分架敷设,仪控电缆屏蔽层采用仪控专用接地体,接地电阻小于1欧姆,单端接地切不可多重接地,桥架也必须与区域公用接地体相连,同样采用单端接地,桥架在链接结处用电缆或裸铜线过桥。