[已解决] 额定短时工频耐受电压

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-27 13:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
额定短时工频耐受电压,有这方面的相关规定吗?* G0 \' B% b( X2 V$ b8 j0 i
+ m7 U- s1 {% `2 H
对于低压、高压、直流等有多少区别啊?
& [( r+ `$ W+ D" F  x& p8 y0 T& m4 z% I; b% X; P
比如:绝缘强度 直流输出对地、交流输入对地、交流输入对直流输出施加2KV工频电压,时间1min,无飞豢瞻茁缦窒蟆
发表于 2008-8-27 13:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
关于工频耐压,对不同的电器、不同的使用环境、不同的电压等级等,其所要求的工频耐压是不相同的。请给予进一步的说明。0 N) C/ b5 ?  X# H5 B

2 j( Z7 V( j# f2 |5 E1 X$ U例如,在 GB 14048.4-2003 低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器 中有这样的规定。但这对于你的情况,则不一定适用,或不一定完全适用。
. y* m/ h  u+ M7 e) X/ X- n% f7 Y) v9 {2 x. A3 s: V1 {  b
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-27 13:48 编辑 ]
图.JPG
发表于 2008-8-28 08:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
同意二楼说的( b4 u& Z" F4 T

+ ^; F6 {; W  x/ @  y! x: q建议楼主看一些类似《电气设备预防性试验方法》、《电力系统过电压》、《过电压试验》等高压教材
0 q0 d) N4 c7 b( L: Q当然也有最直接和最有效的方法,就是查一下你关心的设备的国家标准、企业标准。
发表于 2008-8-28 08:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
看一看:GB 311.1一1997高压输变电设备的绝缘配合,它对各种高压输变电设备的额定短时工频耐压有祥细的规定.0 N9 g' z( g% t
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=311.1
 楼主| 发表于 2008-8-28 14:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢,谢谢各位好心人的帮助哦