发表于 2008-8-23 00:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
继电器触点容量的问题1 }+ }8 w9 S- o5 V
; C2 Z  R' F* w4 L; z" p+ P1 k/ L
继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?
8 W; q' ?/ N4 |8 G/ O比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全可靠地工作,这个理解对吗?请各位高手指教下.4 v7 t; c$ Y$ V( F

6 S6 n% I; X. l# v8 [& n[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 23:30 编辑 ]
发表于 2008-8-23 09:03:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
个人觉得电流大小同继电器触点面积大小成正比,电压等级应该是讲绝缘性能
发表于 2008-8-23 11:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2楼说的应该对
2 T8 h1 E% _1 w* `( f: {: I! L主要是靠电流,230V应该是线包电压。
* |! M2 [, Y5 _8 H; d输出触点对电压的要求主要是安全距离上。
发表于 2008-8-23 11:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* E7 C! W) u- I/ X9 e; E继电器触点容量的问题
& G* {# Y$ o5 |0 C' p2 q, R0 i4 R3 F  S* G8 c# k
继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?
- F% J! ~& E8 f9 l比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...
8 Y: m1 y( t8 J6 I  Y* T
& h6 w; X& r4 l9 }
你的理解并不准确。这个继电器的额定电压为230V,如果没有特别指出,它的额定绝缘电压和额定工作电压都应该是230V。这个继电器应工作于电压不大于230V、电流不大于3A的电路中。当然,做为已经定型商品化的一个继电器的额定电压的确定,一般都留有较大的安全裕量,在不得已的情况下,使其工作于400V电路中,一般也不会出现大的问题,但仍并不建议你这样做,特别是在当前,额定电压400V及以上继电器产品比比皆是,有很大的选型余地,没什么必要去做这样不合理的应用。所以还是另选一个额定电压400V或以上的继电器为好。
发表于 2008-8-23 11:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
230V 3A 的继电器就应该用在230V 3A 以下,电压、电流都不应该超过。
发表于 2008-8-23 11:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 scliukejun 于 2008-8-23 11:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' `4 X  J5 h4 K1 ?# U* D2楼说的应该对$ S0 g. U: a7 D  J4 k$ A
主要是靠电流,230V应该是线包电压。* x0 G9 H* F& A* i- m0 H
输出触点对电压的要求主要是安全距离上。

' M9 w- a9 S4 o( ?0 q* z0 p0 j“230V应该是线包电压”,这一说法不准确。继电器线包的电压应另外给出。对某一特定型号的继电器,其额定电压是同一值,但却可能配有多种不同工作电压的吸引线圈。
发表于 2008-8-23 12:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
电压大小应该是和触头间隙有关系。电流为什么也不能超过3A呢?是不是和触头大小有关系?
发表于 2008-8-23 13:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好是用在额定电压230v 3a 以内,不过要是用在400v 内 不超过3a也是没问题的    2 b- r# D5 F3 B, W9 q, Y
电压大和器件的整体绝缘程度有关系。电流和触电的接触面积有关系。所以,如果触点的绝缘部分非常好,不如和其它带电或者铁器之间的距离较大,只要电流不超就没有问题
发表于 2008-8-23 14:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
额定电压和器件的整体绝缘程度有关,同时也和触头的烧熔程度有关。较高的电压会加大触头在通断时的烧损。1#LZ在较高的电压下,适当降低工作电流也有其一定的道理,当然其中的计算方式并不见得可取。
发表于 2008-8-31 09:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意9楼的说法good
发表于 2008-9-2 22:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
230V 3A 的继电器就应该用在230V 3A ,230V是指继电器所能承受电压,3A是指继电器所能承受电流,想楼主这样理解是不正确的
发表于 2008-9-3 21:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
同意2楼的说法
发表于 2008-9-4 10:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵

回复 1# 的帖子

从你所说的来看,线圈电压是230V,至于触点的电压应该另有说明,如果没有的话,那触点和线圈电压都不应该超过230V.
发表于 2008-9-5 22:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不同的电压一样的负载火花不一样
' k" c; M. N, j5 O# w应该说是触点的安全距离和安全电压
发表于 2008-9-6 10:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 abel2008 于 2008-9-4 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" X. z: X+ X9 I$ K, S) a从你所说的来看,线圈电压是230V,至于触点的电压应该另有说明,如果没有的话,那触点和线圈电压都不应该超过230V.
; h8 _1 }7 C1 S! w. M5 x! ~

$ {% H! A/ N+ E你一定不是做电控的,你见过线圈的标称电压是230V的继电器吗?除非定制。可又有什么理由要用230V的线圈电压呢?
) c" U9 j% O: e4 _5 x4 j2 j* ?! x我的观点在前面的帖子中已有说明,此不重复。
发表于 2008-9-6 14:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
#1关系继电器触点容量的问题,
/ x" u# i$ r% d1 b' M应该是继电器触点电流=  继电器触点容量
9 p$ C4 }. \' i; q$ z6 f触点安全电压是触点安全距离有关.2 g( V3 i, s) e& o4 r, x

" n  d) B9 r. Z[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-9-9 15:43 编辑 ]
发表于 2008-9-6 15:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 cylzwx 于 2008-9-6 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 |8 v- ?) [! f  V) c#1关系继电器触点容量的问题,' Z# r' G' \% b% }- k
应该是继电器触点电流平方×触点电阻=  继电器触点容量
! S+ J3 R) I+ H- w/ [. Y' W1 D触点安全电压触点安全距离
% K. E5 d1 E" [, D0 {- `& n' x
+ Q6 d! H2 v5 M3 p5 u! `) a
看了此帖的内容,真是匪夷所思。' i' M8 q' h4 ~: `: S$ M9 B
我们通常所讲的接触器或继电器的容量,就是指其触点在正常工作时所允许通过的电流量,一般也就是指它的额定电流。当然,继电器触点正常工作时所允许通过的电流和“继电器触点电流平方×触点电阻”有其相应的关联,但这毕竟是两个不同的概念。
发表于 2008-9-6 22:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; g) ], E( u7 w! P" I继电器触点容量的问题. k1 Y9 c) b0 N" C$ C+ h! a0 T
9 _7 p8 R9 q7 K+ X# c. s6 }
继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?
1 _# Z& ]9 l2 X- S4 H比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...
0 }, E. h& [9 |. Q" Q  L- L

# F+ |4 Z- k7 X  t4 C个人的理解是:该继电器标称的含义是其主触点最大工作电压为230V,最大工作电流为3A.根据要求继电器线圈的工作电压,也就是线圈额定电压会另标记出来的.(一般是会标明:220V/380V  50HZ 字样)所以该继电器不可以串接到400V的主回路中使用,仅供参考.
发表于 2008-9-6 22:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
线圈额定电压会另标记出来的
发表于 2008-9-6 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭

回复 8# 的帖子

这个观点不敢句同...+ x& h+ K+ h: A) k# @+ E* ^% G/ n
      做为一成品的电器元件来说,制作好了以后,它的各项指标也就确定了下来,那你能把一个直流五伏.电流一安的电容用在直流十伏,电流五百毫安的电路上么....4 }8 Z5 b) U6 s0 b5 B2 r$ x7 T2 M' X
      做为开断回路使用的继电器来说.其能承受的最大电压是有很大关系的,例如灭弧性能,也就直接影响到它的关断能力.
; P  p  u( @* [# B+ Z, ^* x      仅仅是个人观点,仅供参考,,欢迎拍砖.............
发表于 2008-9-6 23:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
230vac 代表最大开关电压    5A 代表最大开关电流
) a6 K" P( J3 [3 T9 i9 a其而定电压 应为 220VAC  230VAC 的应为国外进口的吧
发表于 2008-9-9 13:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 cylzwx 于 2008-9-9 11:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 U6 l! R/ M3 ?; Bpangpang你好:
6 ]6 A2 |3 M8 c$ ]: M           请教
& _2 c5 z3 X. K$ Z+ S' X* B         1.继电器触点容量是什么?   3 S, Y( e: x  S: H: F1 @9 r
         2,继电器触点电流是什么?# e# k, t/ r& h8 J
          3,继电器触点电阻是什么?
" A% a% @8 z, J/ e          4,继电器触点合时,两触点共的电压是什么?

* n0 D8 n$ [9 X( k; W, Z& K9 D  f9 d4 L  J, i$ w1 K% h
关于继电器触点的容量,我在我的帖子中已经说明:, N, E$ Z& f4 T3 Y  T/ s6 D. Y
“我们通常所讲的接触器或继电器的容量,就是指其触点在正常工作时所允许通过的电流量,一般也就是指它的额定电流。”
. o+ m: E  I2 J4 q( ~至于其它,如果你有兴趣,可另开帖讨论。
发表于 2008-9-9 15:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个电压指的就是额定电压,也就是线圈承受电压≤230V
发表于 2008-9-9 15:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
赞成四楼观点 :)
发表于 2008-9-10 21:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是线圈的额定电压和电流。对于触电,只是控制电路的通断,作为控制回路,一般都没有问题。如果用于主回路,那不是继电器,那叫接触器。超过额定电压会烧坏线圈的