发表于 2008-8-23 00:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位大侠,132kV 单芯300mm2的电缆,厂家提供的参数里电容很大,1.133μF/km,是不是不行,电容过大会造成什么情况呢,多谢!
发表于 2008-8-23 11:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电容过大,电缆的漏电流增大,绝缘程度会降低。
8 v; I/ p* d" ^. B9 L7 x如果电缆工作在高温、潮湿环境下绝缘度会大幅度下降。, U% J- a8 T! m" F, N0 l
我曾经用过一种下放到油井的铠装高压电缆,实际应用中绝缘只用20-30个兆欧,甚至更低。
 楼主| 发表于 2008-8-25 15:36:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
多谢,楼上你说的电缆是电潜泵用的吧,实际才这么些啊,真不了解。
& n3 Q; `4 l/ m: U/ D( o! N5 l8 Q. ^) U9 {1 r0 E
我这个电缆是用在沙漠地区的,温度肯定比较高,但不潮湿。
发表于 2008-8-25 22:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
电缆电容大,造成电缆的容抗低,增加了用隔离开关或接触器开合空载电缆的难度。同时也增加了无功损耗。
发表于 2009-5-18 06:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就电缆本身而言,电容过大,其载流量就要变小了
发表于 2009-5-18 12:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电容高压补偿?- @: i% }" N7 Z, a/ H( e3 Z5 {
应没有不良