一台10/6.3kV 2500kVA,运行人员因未检查上级电源误拉变压器一次隔离开关,造成变压器喷油,请大家分析一下:变压器喷油的原因?. M' e7 {% f' S# s
说明一下,此时变压器未带负荷,是空载变压器。
+ d$ G( `; m  U/ c8 A1 t: Q4 p7 s- ?9 b( T2 [/ f
[ 本帖最后由 chym0822 于 2008-8-22 21:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-25 17:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
拉隔离开关时 因空载电流过大 隔离开关断口电弧不能熄灭 多次重燃 过电压破坏变压器绝缘
发表于 2008-8-28 08:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
您的意思是空载变压器合闸引起过电压,这个时候空载电流不会很大的,除非有短路故障和隐患,在某相0相位的情况下最严重,
" T" N2 l5 U- O4 K+ i0 E7 W. ^$ }5 W5 [7 V
对于变压器喷油,我倒是没有看见过,记得有一次做试验发现我变压器油枕油位很低,箱沿有滴油现象,结果发现里面气体压力太大造成的,当然这是有故障了。如果没有故障,油枕太小,变压器温升过高,变压器油膨胀产生油的溢出则要换个油枕。
发表于 2008-8-28 10:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
应该是变压器早有隐性匝间故障,这种操作造成过电压,终于击穿匝间绝缘,造成短路放炮,产生大量气体,于是喷油。
发表于 2008-8-28 11:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
过电压把绝缘击穿了,吊芯检修吧。误拉隔离开关,应该是大事故。
发表于 2008-8-29 12:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙

回复 1# 的帖子

空载合闸?产生过电压,击穿绝缘8 T1 Y1 u+ F* E( j; R  ^
压力太大,喷油
 楼主| 发表于 2008-8-29 16:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
不是合闸 是用隔离开关拉开变压器 产生过电压 建议这种情况下 在变压器高压侧安装一组避雷器
 楼主| 发表于 2008-8-29 16:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
原帖由 yangzhq 于 2008-8-28 11:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  z9 w4 r9 L0 g% J5 d+ m
过电压把绝缘击穿了,吊芯检修吧。误拉隔离开关,应该是大事故。
+ h+ x1 c0 }7 E2 D, W; `
是 变压器现在还没有修好
发表于 2008-8-29 19:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 chym0822 于 2008-8-29 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 z  q3 L& R3 o! r( T5 @
不是合闸 是用隔离开关拉开变压器 产生过电压 建议这种情况下 在变压器高压侧安装一组避雷器

: }: v" F" }* P; g9 Y安避雷器是为了防止雷电过电压,对于操作过电压根本不起保护作用,建议使用带熔断器的负荷开关。
 楼主| 发表于 2008-8-29 19:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花

回复 9# 的帖子

谁告诉你安避雷器对于操作过电压根本不起保护作用?自己看看避雷器相关规程。
 楼主| 发表于 2008-8-29 19:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
还有就是带熔断器的负荷开关对这种情况不会起任何作用,因为不是电流造成的,而是电压。0 p+ a( l! X8 G4 y
上级是有过流保护的,如果熔断器可以起作用,过流保护也会动作的,实际是过流保护没有动作,而是重瓦斯动作跳闸的。. z* y; N, R4 y& t" [9 X! r# k( Z
; u2 _* F5 f3 r" ~- t
[ 本帖最后由 chym0822 于 2008-8-29 19:55 编辑 ]
发表于 2008-8-31 09:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
空载时,变压器相当于一个大电感,拉闸时产生的过电压很高