QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
22小时前
查看: 3186|回复: 10
收起左侧

[讨论结束] 欧姆龙PLC中所有输入条件都满足,为什么没有输出?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-21 21:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在欧姆龙PLC中,所有输入条件都满足,输出点是一个空心点,是为什么?7 ]  B; t- \9 O) \0 v9 }) o2 n/ ^3 Z
切望高手解答,谢谢!
发表于 2008-8-21 23:16:12 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
从硬件角度查原因,可能输出模块有问题
发表于 2008-8-22 08:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
最简单的方法,在线检测一下程序,可以看到到底是不是程序问题还是硬件的问题
发表于 2008-8-22 09:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
硬件问题,还有接点是不是有问题
发表于 2008-8-22 13:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该首先排除硬件问题!楼主不是说看到输出是一个“空心”的点嘛!; A) D, Z% r& ^3 i
7 [2 _; E$ P! O
此现象可能是由于程序当中应用了像 JMP TOKF 之类的指令造成的。也就是说,这一段程序被跳过去了,实际上没有被执行。( ]  r) Y/ r. D, l

9 ?, {2 q8 X6 ~: ]请楼主再仔细检查一下源程序。
发表于 2008-8-22 13:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请楼主将程序上传,好让大家切实帮和你分析一下
发表于 2008-8-23 14:53:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
赞同5#说法!
* T( T3 a; O- N$ C- P5 M, V硬件还是软件可以换一个程式,同一个点输出,就能明了
发表于 2008-8-24 22:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
你能在输出看到空心,这说明你的条件还是不够的,+ O( p8 ~3 g; w7 E
如果在输出看到不是空心,这可能是硬件问题! v; O; P* J: c1 N* K

, V9 X/ {1 k3 d; y( |楼主能详细一点,效果会更好.' w  O' n0 Z6 C& [+ v, A
6 K, v3 ^& i4 Q( O
同样你的这个问题的输入条件的确不够,所以我们也无法输出真正的原因
/ E$ ~0 ^) j5 |& G8 R" o; k1 d
" @* Y  H$ d; `哈哈 ,我们只能用猜的
发表于 2008-8-25 11:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还有一个可能,该触点是否处于强制状态?
 楼主| 发表于 2008-9-6 00:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
问题已解决,是程序出了错误,同一个字被重复定义了,谢谢大家!
发表于 2008-9-18 15:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
跳转或被重复占用。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表