在出施工图,应该注意什么??159.5度,这样的弯头可以吗,转弯半径怎么取,焊缝位置怎么定??3 X9 @# r# R; V. W- U2 f

2 O& W3 g6 B* [/ t. x7 c, E3 [[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-8 05:39 编辑 ]
发表于 2008-8-20 10:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
159.5度弯头要看多大管径、什么材料、壁厚是多少,太高的压力就要做实体铸造的了。可以咨询河北孟村的中频弯管厂家,还可以用两个等于或小于90度的弯头焊接,焊缝位置要看你的应用要求,验收标准,有的要求有直线段,多数没有这样的要求。
 楼主| 发表于 2008-8-20 11:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 2# 的帖子

400管子,壁厚还没做考虑,材料就普通碳钢就可以,输送重油,压力应该不会超过5KG吧.
" {$ o* l4 D$ r6 T! t. K; ]
! [( E' i4 t% m: X. Y2 I2 v我不太清楚这样的弯头是不是可以选用,料单该怎么开???
发表于 2008-8-20 15:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
和输送的介质也有关系,0 z! L3 X4 U- D$ X, }3 B  t: a
普通的产品(常温、常压、无害的),DN100及以下的可以使用煨弯,以上的可以用90度弯头改制$ a& Y* B' n9 F4 ?( S# x0 d. a0 [
其它的产品(高温、高压、有毒、有害的),可能要定制
 楼主| 发表于 2008-8-21 16:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个料单具体该怎么出呢?
发表于 2008-8-28 11:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
这个角度应该是不应该采用的,一般管道中这种角度的管子阻力是非常大的,你是不是弄错了,在各种输送的介质中还没见过这种角度的弯头,只有在换热设备中才见过,建议修改设计把这个弯头取消。再一个可能就是弯头角度错了,该角度是平面角而弯头角度应该是21度
发表于 2008-8-31 18:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以采用。料单开2个90度弯头,安装图注明角度,打好坡口,现场切割。
 楼主| 发表于 2008-8-31 18:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我好像没明白,平面限制而形成的这个角度,  是在平面上要拐弯的.  V& S' q) q7 B1 O" }7 {% n3 }
有的说可以,有的说不可以.
0 s' g, K+ j0 ~2 }4 a* n+ P
  _9 D7 i  B. }8 C7 |而且为什么是两个弯头料单啊
发表于 2008-8-31 19:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
配管专业的问题不是很懂
发表于 2008-9-2 22:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以的,如果是焊接钢管,可以几块板焊接的,2块板?3块板?要不给你发个制作图?
 楼主| 发表于 2008-9-3 08:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好啊,楼上的就发个图给我吧,谢了!