[求助] 电子式压力开关和压力传感器(变送器)的区别??

[复制链接]
发表于 2008-8-13 10:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电子式压力开关和压力传感器(变送器)的区别是什么??
8 B6 q; u2 h5 ?# r/ d& _: _7 `$ r3 s  V* H3 M
两个都是模拟量输出的情况下,有什么本质的区别么????. J% ?, f8 O# H* ^) x

, r# @, O6 }9 @3 O3 t各自有有什么优势呢?9 {9 ^8 s6 h% J7 L- b9 S

4 r/ Y5 Y6 a( \, v劳驾各位!
发表于 2008-8-13 15:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
输出为开关量信号(“1”和"0”或“开”和“关”)的开关型传感器,即电子式压力开关。电子式压力开关将压力变化信号经光电隔离转换成开关量信号,它带有一个或两个开关设定点,开关类型为常开、常闭,而非连续变化的线性信号。其输出信号可参与系统控制。
; X; `) w1 z3 s  E压力传感器输出为模拟量信号,是一种能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。其输出信号经变送器后可与标准的二次仪表连接,诸如控制,显示等。
发表于 2008-8-13 19:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
简单的说,压力开关为开关点输出(部分带模拟量输出),信号非连续变化,压力传感器输出信号连续变化,模拟量输出。
发表于 2008-8-13 20:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电子式压力开关相当于内置了PLC了,将测得值与设定值进行比较,输出0或者1的开关量,典型代表就是HYDAC系列。好处是绝对不会有机械方面的故障导致实效,调节方便。成本很高,用于性能要求很高的场合。这种一般都可以提供模拟量输出。只是有一些为了增加开关量而把模拟量输出功能取消了。这样一来可以设置多个值进行比较。
发表于 2008-10-7 10:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了,现在也在为买一个压力开关发愁,不是很懂这个仪表。
发表于 2008-10-7 10:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的理解是压力继电器就是开关 压力传感器就是压力继电器和压力表的集合体 带开关的示数表
发表于 2008-10-7 12:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
压力开关就两个点!现场调的时候也就两个调节螺丝给你调!(举例:低压时开和高压时关)
. R3 u- T% j- p" _7 p" {3 j- B: x2楼的专业术语!是一种能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称!(其实这时的信号是原始的测量信号很微弱不能长距离传输和不能直接读取的因为不是标准的),变送器的输出才是标准的输出!4-20毫安等等
- {/ F. d# Q6 S2 }变送器比传感器多了放大和后期的范围处理!所以变送器价格也贵
8 {3 r7 ]8 o: G7 R* M7 ?
4 j; `# j$ L, A1 r[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2008-10-7 12:40 编辑 ]
发表于 2008-10-9 10:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
开关就只有开关量输出,没有模拟量吧