最近在一座风力发电场作监护,中央控制室监控几十台风力发电机。尽管这个季节风力很小,但是为了保证设备运转率,仍然不能停机,结果是风力发电机消耗的电比发的电还多(面子工程)。由于夏季的用电高峰,电网电压下降,会造成风力发电机的保护停机,为了避免这种状况,风场的值班技工就会并联大电容进行调节,尽管这样做会进一步增加电能消耗,并且设备寿命也会受影响。% q+ _( j7 p3 ~8 p
通常在电网电压下降接近10%(农电,品质很差),功率因数接近1的时候投电容,随后电压会升高一些,功率因数变为0.5左右。
2 C9 F, W" A5 e& V) n; c% f7 ~% m请教这样操作的原理是什么,或者帮忙推荐一些相关的文档。谢谢
发表于 2008-8-11 11:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这就是所谓的容升啊。
发表于 2008-8-12 08:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
“通常在电网电压下降接近10%(农电,品质很差),功率因数接近1的时候投电容,随后电压会升高一些,功率因数变为0.5左右。”
; H9 V  U* M7 w" l5 F4 d原来由系统提供无功功率,投入电容器,可以减小系统线路的电压损耗,还有就是楼上说的容升效应。
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
可是我原来头脑中的概念是功率因数小的时候无功功率大,视在电流高从而损耗增大,为什么投电容的结果反而是功率因数下降呢?