谢谢各位提供宝贵意见,现在实际情况是,一台变压器电流为:500A、500A、0A,另一台变压器电流为:600A、600A、950A7 ?8 k- N. c6 W: ^
,第一台变压器单独带了个4kw小电机后做试验,电流也很均衡,没有偏流现象,从变压器出来后有10米左右的封闭母线,中间部位有发热现象,会不会是因为封闭母线接头处发热氧化,但厂家说封闭母线发热,导致2台变压器并联运行电流不均衡的现象?% z; y# J3 E' n; t8 z! T
2 ]* {# V E6 G ] h. m! @
楼上的说如果单独带负荷正常,说明变压器内部有问题吗?敬请再说明一下