发表于 2008-8-8 14:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司有一台锅炉,蒸汽压力为8公斤。我想把它减压到1公斤以下,接到公司自己的暖气管道上用。以前是没有经过减压直接接上的,缺点是经常维修,暖气用的硅胶垫片,老化太快。所以我想进行改造,也就是加上一个减压阀把压力和温度降下来,请问减压阀该如何选取。(管子是一寸的。)我问了一个济南厂家的电动减压阀太贵7000多。
$ Q5 V2 q+ v0 Z% |' G      我在济南这边,如果觉得我的改造方案可行,请说明具体的减压阀规格、厂家。先谢谢了。
发表于 2008-8-10 21:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有这么干的。在节能的今天。你可是把生蒸汽用在。。。。
  I$ K; r& c! }+ V浪费啊!
发表于 2008-8-11 13:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
用减压阀是不合理的,应该用减温减压器,这样不但完全能满足取暖要求,需且比用减压阀节能效果好
 楼主| 发表于 2008-8-11 14:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 yinwd672040 于 2008-8-11 13:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  Y! M  C* D3 u4 G' S) n+ I: V0 m$ C用减压阀是不合理的,应该用减温减压器,这样不但完全能满足取暖要求,需且比用减压阀节能效果好
  E/ v( _1 V7 o6 b
: T, b% v% k) S8 R

% ^  M+ ~6 y& f' V3 r
$ g( @6 v/ t' `3 D* \* \我知道的。我们公司的锅炉主要用作化工的烘干,我只是想利用一部分来采暖用。为什么要用减温减压阀呢?希望楼上说明理由
发表于 2008-8-11 20:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用那个阀,可以在旁路使用的同时保证主管道蒸汽的品质不降低。1 s, @7 V% Z; x5 f) p! x: k
啊。好像我语文差点,描述可能不太到位
发表于 2008-8-12 15:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
减压阀是减压力的,减温减压阀是减压力,减温度,同时进行
发表于 2009-8-25 21:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果有减压阀样本麻烦维友上传下
发表于 2009-8-26 08:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
减压、减温器可以对支管路的设备进行保护,避免了密封件快速老化。但价格应该较高。