我需要了解配电柜/箱的安全(防护)等级的相关资料或标准,请高手解答,谢谢!3 w) I3 n) M6 G. E5 n# n+ m5 X9 _. b
主要原因是我们向人家订购的几台电柜,可是打开看里面的电线简直就是稻草堆!而且电线引出也是很乱,有路线居然从柜顶开口引出!感觉就不够安全,肯定也不会符合相关的标准,可是我们又拿不出什么证据或要求整改的依据。请帮忙,谢谢!
发表于 2008-8-4 16:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
具体标准不是很清楚,但是做配电柜最重要的一点就是整齐美观,动力线与信号线分开铺设,平行距离不低于20cm,交叉距离不低于10cm。如果他的配电柜杂乱无章我们完全可以从外观上予以否定,因为这也是标准之一。至于安全那得看看他具体的配线情况了
发表于 2008-8-4 16:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
看看这个吧:( _: x; z7 M& h9 t. k4 a2 K
工业防护等级含义(IP)  http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0%BB%A4%B5%C8%BC%B6. U' [# O. W$ N2 I2 j: M
GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)   http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0%BB%A4%B5%C8%BC%B6
发表于 2008-8-5 16:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
关于外壳的防护等级:- o# _, {2 f6 q+ R7 G

9 g" Q* G- W% y, a8 CGB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)      该标准现行有效;2 L) y+ t9 @0 G. P  `
GB 4208-2008 外壳防护等级 (IP代码)         该标准将在2009.01.01生效。$ c8 l- u8 {4 F8 O( k

$ @9 ^  H' b; H$ ]/ ?
2 k' k$ o! E( i外壳对外界机械碰撞的防护等级+ N. b+ r# n/ x( Y) b, P1 o

$ l( K; g. u& b% |8 g9 H  B1 hGB/T 20138-2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)
 楼主| 发表于 2008-8-6 08:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
感谢上面的朋友~看来也只有这个标准了~~